Byggahus.se
Håller på att räkna lite på olika alternativ till golvreglar för vår tilltänkta utbyggnad.
Spännvidden kommer vara 5.0-5.20m (vi har lite spelrum där) limmat golvspån
Det får max vara 220(225 funkar oxå) dimension på reglarna

Än så länge finns det 3 alternativ

45X220 c24 cc300 max spännvidd 5.21 m
70x220 c24 cc600 max spännvidd 5.01m (billigast totalpris)
56x220 Limträ cc600 max spännvidd 5.11m (svindyrt)

Skulle helst vilja ha vanliga 45 i cc600 för att göra det enkelt sen när man ska lägga ner isolering mm
Plus att det tar mindre tid.

Har försökt hitta tabeller på vad max spännvidd är på konstruktionsvirke c30 är men har inte kunnat hitta något.

Är det någon som har tabeller eller vet maxspännvidden på 45x220 c30 bjälklag?
 
Hållfasthetsklassificeringarna är bara EU fjams för att skydda den inre marknaden. Beställer du c30 får du antagligen c24 med annan stämpel på. Jag hade kört med cc325 i ditt fall för att få det lite starkare. Då räcker det att dela isoleringsskivan i två lika stora delar.
 
Det som begränsar är väl inte brotthållfastheten utan att bjälklaget sviktar om det är för klent. Det lär inte göra någon skillnad med C24 eller C30 i det avseendet.

cc325 kan ställa till det med läggningen av golvspånet. Måste i så fall vara golvspån som inte behöver skarvas på regel.
 
  • Gilla
Kubbe87
  • Laddar…
Hur långt är det tvärs spännvidden? Åt andra hållet dvs.
 
Ok, har inte så mycket koll på det här ämnet.
Läste bara att c24 medgav längre spännvidd än c14 och tänkte att c30 borde medge ännu större spännvidd.

Cc325? Menar ni cc300, eller?
Spännvidden åt andra hållet är ca 6500 så det är uteslutet.
Det lutar nog åt att köra cc600 med 70x220.
 
  • Gilla
ludwignilsson
  • Laddar…
Om man ska ta isolerskivor för cc600 och dela dem på mitten måste det vara cc320-cc325 för isoleringen ska passa. Med cc300 får du skära av en remsa till.

Jag skulle nog kört 70x220 med cc600. Att skära till isolerskivorna kan ju max vara några minuters extrajobb. Alternativt tar du lite tunnare isolering så går det nog att knöla ner isoleringen utan att skära till den.
 
  • Gilla
klaskarlsson
  • Laddar…
Vill du köra cc600 så hade jag använt 45x220 och kortlat av på mitten istället för 70x220. Skulle tippa att 45x220 med kortlingar blir lika starkt som 70x220 utan. Och billigare.
 
F f91jsw skrev:
Det som begränsar är väl inte brotthållfastheten utan att bjälklaget sviktar om det är för klent. Det lär inte göra någon skillnad med C24 eller C30 i det avseendet.

cc325 kan ställa till det med läggningen av golvspånet. Måste i så fall vara golvspån som inte behöver skarvas på regel.
Du får räkna med högre E-modul på c30 virke än på c24 så visst spelar det roll för nedböjningen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.