Hej,
Har en spolbrunn, 200x200x200 mm, på utgående avlopp. Brunnen ligger på ca 2m djup och har förhöjningsrör med propp till ovan mark.
Nu funderar jag på om det går att koppla på ett avloppsrör 110mm till spolbrunnsförhöjningsröret. Dvs med ett grenrör 200x200x110mm.
Anledningen är att jag inte vill gräva ända ned till 2m.
Grenröret kommer hamna på ca 90cm djup och hela det nya avloppsrören kommer att isoleras och förläggas på 90 till 50 cm djup.

Funkar detta?
 
Vad ska anslutas till 110'an?
 
Toalett o handfat i en attefallare
 
Krilleman
Visst kommer 90cm djup att fungera fint.

Du kanske kan komma ytterligare djupare ner i marken med ditt nya avlopp med hjälp av en anborrningsring typ "forsheda". Men oj vad dom kostade pengar för en enkel gummiring ser jag nu.
https://www.ahlsell.se/10/va--mark/anborrning-och-manschetter/anborrningsmanschetter/2201000/

Då kan du lika gärna köpa dig en "in situ" 110mm (borrhål 127mm) för 135:- här:
https://www.vvsochbad.se/Avlopp-Markavloppsroer-Delar--Wavin-in-situ-anslutning-110-mm-338029.html

Läs mer hos Wavin:
http://se.wavin.com/web/download?uuid=bbf2ff31-6e94-46a5-a197-3f3262fbd302

Forshedas anborrningsring i gummi för avloppsinstallation, svart och orange färgad.
 
Ok. Inget tekniskt "fel" med att ansluta till en spolbrunn då?
 
Krilleman
Det bästa är ju att grena av på liggandes ledning. Ansluta på spolröret är nog lite av en "fuling" men det är ju lätt att spola om det skulle uppstå knaserier.

Vad går på din befintliga ledning som spolröret sitter på, vanligt villaavlopp kanske?
 
Vanligt villaavlopp. Ena sidan går till huset 3 meter bort, andra sidan till gatubrunn 20 meter bort
 

Bästa svaret

Krilleman
Jag skulle inte vara orolig att ansluta attefallare på spolröret.
 
Så länge som attefallaren endast används sporadiskt och villan regelbundet så bör det gå bra.
Men ingen snålspolande toa!! Maxa spolvolymen..
 
  • Gilla
santos
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.