Hei

Hus fra 1911, 1 1/2-plan, reisverk i liggetømmer, knekk-mansardtak. Hjerteskillevegger av stående plank ca 3x9 tommer (75x220mm) Bilde fra overkant av hjerteskilleveggen på loftet http://www.nybleus.se/hus/gallery/images/isoleringvind/window.php?1 http://www.nybleus.se/hus/gallery/images/isoleringvind/window.php?5

Til spørsmålet: Dette dørhullet skal flyttes ca 40 cm til venstre, 2,5 planker skal mao. kappes bort. Like mye til høyre skal tettes igjen til fordel for bad. Til høyre på dette bildet ser man en form for omfordeling som støtter halve dørkarmen. http://www.nybleus.se/hus/filer/dorrpost/01.jpg

Hjerteskilleveggene hviler på en kjempesyll i torpargrunnen http://www.nybleus.se/hus/filer/dorrpost/02.jpg

I min verden så ligger all vekt fra takstolene på ytterveggene, og det er kun 1 eller 2 gulvbjelker på loftet som vil påvirkes når jeg kapper bort 2,5 planker til venstre, til høyre ligger det allerede en veksling som tar halve dørkarmen.

Tenker jeg riktig eller vil motorsagen sette seg fast hvis jeg begynner å sage? Ville det fungere med en veksling som består av en utenpåliggende skrudd planke si 45x195 som skrues øverst i alle planker og dekker hele veggen fra venstre til høyre?

Takknemlig for tips!

Jocke
 
God morgen, omplassering i topp.
Ingen som kan dette?
 
Hmm, vanskelig med råd på avstand men men...
Jeg hadde nok satt tre regler 45 x veggtykkelse, en som permanent høyre stolpe, og en som stemp/støtte 10 cm fra venstre mens jeg sager. Deretter inn med en lik en til som permanent venstre stolpe og så tatt bort stempen/støtten.

/Kent
 
Hei Kent

Jeg vil dessverre ikke gjøre hjerteveggen tykkere, det vil påvirke resultatet av baderomsveggen som det til høyre skal tilhøre, vil ikke flislegge en forsterkning om det ikke er et must.

Jeg hadde som idé å skru fast f.eks. en 45x195 langs hele åpningen i overkant, sage bort, så inn med veksling. Tror du dette ville fungere?

Knepete når man ikke vet hva som belaster hjerteveggen......

Jocke
 
Jeg mente ikke at du skulle velge bjelker som er bredere enn veggens tykkelse. Det ser uansett ut på bildene som om den er rundt en 120 mm tykk, om ikke så legg inn den 45x195 som du vurderer? Ta bjelker da på 45x120...

/Kent
 
Det er jeg som er vilse i pannkakan, trodde du mente jeg skulle feste reglene lengst til høyre på veggen, ikke i dørhullet.
Noen ganger gjør man en tankevurpa :)

Veggene består av 160mm bredt og 70mm tykt plank.

Sånn tolker jeg forslaget ditt:
Lengst til høyre i bef. dørhull setter jeg en stående 45x70 regel.
Lengst til venstre i bef. dørhull (10cm spill til venstre) setter jeg en midlertidig stående 45x70 regel.
Så sager jeg bort 2,5 plank til venstre for midlertidige regelen.
Så setter jeg inn en permanent stående 45x70 lengst til venstre og tar bort den midlertidige.

Sånn tolker jeg deg, rett eller feil?

Hvis jeg gjør så, så har jeg ingen støtte for de 2,5 reglene jeg sager bort.
Eller er jeg helt ute i skogen??

Takk, Jocke
 
Eller så er jeg det...
Jeg antar litt at du kan støtte direkte mot bjelken i taket eller?
Er det ikke bjelken som de liggende plankene i åpningens høyre kant er spikret mot?
Litt dette som er problemet med å prøve å gi råd når man ikke er på stedet *S*

/Kent
 
Du har helt rett at i høyrekant ovenfor eksisterende dørpost ligger det en bjelke som støtter deler av hjertetveggen (3 plank).
Den kan jeg stive opp med en regel, men hvorfor?

Til venstre i eksisterende døråpning henger det 3 plank i luften, antagelig ligger ingen gulvregel over disse 3 venstre ettersom den ikke er bøylet.

Jeg skal fjerne 2,5 planker til venstre for eksisterende døråpning, noe som innebærer totalt 5,5 planker uten støtte, de lengst til høyre ligger jo allerede på en bjelke.

Da de er 160mm brede, vil omtrent 900mm av hjertveggen henge i luften, og da har jeg sannsynligvis en gulvregel ovenfra
som ikke har støtte fra hjertveggen.

Spørsmålet er hvor mye last det kan være fra en gulvregel fra overetasjen?

Jeg skal nok prøve å få tak i en snekker som kan sjekke hvordan det er bygd og hvilken last det kan tenkes å være.
Hvis jeg må felle inn en solid bjelke over hele, må jeg kanskje leie et antall støtter og løfte hele stykket.


Jocke
 
Se vedlagte bilde hvordan jeg har gjort det i min brors hus, som har samme dimensjon på veggen.
 
  • Tegning av veggstruktur i et hus, med et merket "nytt hål" i venstre del av veggen.
Takk Manberg.

Jeg må kanskje rett og slett gjøre det samme til venstre som det er til høyre med avveksling?
Altså stempling opp og sette en veksel over planken nærmest skorsteinen til venstre som møter avvekslingen på høyre side?
http://www.nybleus.se/hus/gallery/images/badrumnedre/window.php?42

Tror du at det er slik last på denne veggen?
Er det kun øvre bjelkelag eller kan taket hvile på denne hjerteveggen også?

Hvordan skal jeg holde denne veggen med stempler?
Ville det vært nok med en stempling på hver side av veggen som løfter en fastskrudd 45x145 som holder bjelkelaget tror du?
Eller er det fare for ond brå død?

Skal ringe en snekker før jeg gjør noe .... :)
 
Har nå frilagt hele veggen og tatt ned innertak. Over hjertveggen som jeg skal forandre, men under øvre etasjes bjelkelag, ligger det en 90x90 tettvokst bit furu. Fra murstock og trolig til yttervegg på kortsiden.

Burde ikke denne ta lasten fra over bjelkelag? Jeg har saget den første planken til venstre for eksisterende dørhull og hoggsaga klemte ikke.

Noen som har noen kommentarer?
Se nye bilder: http://www.nybleus.se/hus/gallery/images/badrumnedre/window.php?67

Den åttende planken fra venstre, der eksisterende veksling slutter, vil bli støttet av en planke. Så det blir egentlig bare last fra en gulvbjelke som ligger på 90x90 og laster ovenfra. De andre har støtte.
 
I morgen sager jeg resten om ingen tviler :)
 
Nå er det saget, baufilen bet ikke :)
 
Klikk her for å svare