Vi har bygget en yttervegg på en uisolert betongplate. Det ligger et syllbånd (isoleringsbånd) på betongplaten under trelekten. På syllbåndet og mellom lekten har vi lagt aldringsbestandig plast som går opp ca en dm på utsiden av veggen altså under trepanelet. Er det ok? jeg tenker på fuktigheten? kanskje skulle man klippet av den langs med lekten.

Ellers ser det ut som følgende sett utenfra. Trepanel, vindsperre, 15 cm isolasjon, aldringsbestandig plast og gipsplater.
 
Mikael_L
Jeg har vanskelig for å se for meg at plast 1dm opp på veggen ville forhindre uttørking utad såpass at det kan skade. Plastikken der kan kanskje dessuten beskytte litt hvis det er en glippe nederst bak ytterpanelet der det ellers kunne sprute inn litt vann ved heftige regnskyll. Jeg ville ikke sovet urolig med den løsningen. Men OBS, jeg hører gjerne på en second opinion om dette, om det er flere som har meninger.
 
Klikk her for å svare