Jeg tenkte å gjøre en utvidelse ved å forlenge huset i sin helhet med 4 takstoler, dvs. ca. 5m, inkludert kjeller og overetasje. Huset er ca. 7m bredt.
5m gjør at det er ganske ukomplisert å få til gulvbjelkelag mellom kjeller og underetasje; vanlige 45x220 med cc 600 og skruvlimt gulvspon skal holde.
Problemet er at normale fagverkstakstoler med den bredden krever en støttende hjertvegg nær midten, og den veggen bæres jo i sin tur opp av gulvbjelkelaget mot kjelleren. Jeg vil ikke ha en vegg i kjelleren under underetasjens hjertvegg.
Jeg kan legge en limtredrager i gulvbjelkelaget under hjertveggen, men begrensningen blir likevel høyden på gulvbjelkelaget, som vil bli 220.
Man kan kanskje også legge en stående bjelke nederst i hjertveggen i likhet med et stående hammerband for å fordele trykket bedre.
Men hvordan regner man på dette?
5m gjør at det er ganske ukomplisert å få til gulvbjelkelag mellom kjeller og underetasje; vanlige 45x220 med cc 600 og skruvlimt gulvspon skal holde.
Problemet er at normale fagverkstakstoler med den bredden krever en støttende hjertvegg nær midten, og den veggen bæres jo i sin tur opp av gulvbjelkelaget mot kjelleren. Jeg vil ikke ha en vegg i kjelleren under underetasjens hjertvegg.
Jeg kan legge en limtredrager i gulvbjelkelaget under hjertveggen, men begrensningen blir likevel høyden på gulvbjelkelaget, som vil bli 220.
Man kan kanskje også legge en stående bjelke nederst i hjertveggen i likhet med et stående hammerband for å fordele trykket bedre.
Men hvordan regner man på dette?
Jeg har forstått nå at det enkleste er å bruke seg av jernbjelke under hjerteveggen.
Er det noen som kan forklare litt om ulike typer jernbjelker og hva som burde være passende for mitt bruksområde? 5m spennvidde er ikke mye så jeg antar at det holder å anslå hvilke dimensjoner som kreves. Hva synes dere om en H-bjelke, 120x120 med 8mm godstykkelse?
Er det noen som kan forklare litt om ulike typer jernbjelker og hva som burde være passende for mitt bruksområde? 5m spennvidde er ikke mye så jeg antar at det holder å anslå hvilke dimensjoner som kreves. Hva synes dere om en H-bjelke, 120x120 med 8mm godstykkelse?
Moderator
· Stockholm
· 57 875 innlegg
Det finnes sikkert noen her som kan gi et bedre svar.
Men, jeg tror at det er fullt mulig å lage fagverkstakstoler som bærer over 7m. For det er vel det som blir spennvidden på takstolen om jeg har lest riktig her ovenfor? Sjekk med en takstolsfabrikk, de gir deg også konstruksjonsberegningen.
Hvis du skal ha en stålbjelke på 5m, så må du la en konstruktør regne på den, hvert hus har sine egne forutsetninger. Det handler ikke bare om bjelken i seg selv men også oppleggspunktene. I vår påbygging har vi brukt et par stålbjelker i etasjeskiller med 5m spennvidde. De er 160mm høye.
I mange tilfeller må man dra søyler helt ned til grunnmuren, og i visse tilfeller også støpe et nytt fundament under kjellergulvet for opplegget til søylen.
Men, jeg tror at det er fullt mulig å lage fagverkstakstoler som bærer over 7m. For det er vel det som blir spennvidden på takstolen om jeg har lest riktig her ovenfor? Sjekk med en takstolsfabrikk, de gir deg også konstruksjonsberegningen.
Hvis du skal ha en stålbjelke på 5m, så må du la en konstruktør regne på den, hvert hus har sine egne forutsetninger. Det handler ikke bare om bjelken i seg selv men også oppleggspunktene. I vår påbygging har vi brukt et par stålbjelker i etasjeskiller med 5m spennvidde. De er 160mm høye.
I mange tilfeller må man dra søyler helt ned til grunnmuren, og i visse tilfeller også støpe et nytt fundament under kjellergulvet for opplegget til søylen.
Opplegget skal ikke være noe problem! Jeg har murede vegger fra kjelleren å legge bjelken på.
hempularen, hva bærer deres stålbjelker opp? Samme sak som hos meg, bærende vegger? 160mm høyde ser ut til å være en vanlig dimensjon og det er kanskje det jeg ville trenge for å være på den sikre siden...
Jeg har fått for meg at det blir billigere å legge en stålbjelke under hjertetveggen enn å kjøpe 7m selvbærende takstoler.
hempularen, hva bærer deres stålbjelker opp? Samme sak som hos meg, bærende vegger? 160mm høyde ser ut til å være en vanlig dimensjon og det er kanskje det jeg ville trenge for å være på den sikre siden...
Jeg har fått for meg at det blir billigere å legge en stålbjelke under hjertetveggen enn å kjøpe 7m selvbærende takstoler.
Moderator
· Stockholm
· 57 875 innlegg
Nei i vårt tilfelle bærer de en mellombjelke. Den delen av huset er en utbygging fra 70-tallet på 5x8m (resten av huset er fra 30-tallet). Vi bygde på en etasje på utbyggingen. Av ulike grunner så måtte bjelkene gå i 8m. retningen, og det fantes ingen hjertemur som kunne bære (det finnes en men den står ca 1 m ved siden av en stålbjelke i kjelleren).
Vi har en trapp også som kommer opp omtrent midt i alt. Så derfor ble det 2 bjelker, en på hver side av trappen. Trebjelkene (220mm) er siden stukket inn i bjelken så bjelkelaget er totalt 220mm til tross for bjelkene på tvers.
Et mellombjelkelag er i mange tilfeller en større belastning enn et tak til tross for snølast, så det er meget mulig at det er tilstrekkelig med en slankere bjelke for deg. Men det må du få beregnet. Et mellombjelkelag dimensjoneres regelmessig for 200kg per kvm (pluss egenvekt). Dette i boliger, i offentlige lokaler tror jeg det er dobbelt så stor last som gjelder.
Vårt gamle tak på denne delen var fagverk takstoler med en spennvidde på 8m. De hvilte riktignok på den falske hjertemuren, men siden den sto der den sto ville lettbetongbjelkelaget mot kjelleren ha knekt om det hadde blitt en høy last på hjertemuren. Så jeg tror at de takstolene var dimensjonert for 8m fri spennvidde.
Vi har en trapp også som kommer opp omtrent midt i alt. Så derfor ble det 2 bjelker, en på hver side av trappen. Trebjelkene (220mm) er siden stukket inn i bjelken så bjelkelaget er totalt 220mm til tross for bjelkene på tvers.
Et mellombjelkelag er i mange tilfeller en større belastning enn et tak til tross for snølast, så det er meget mulig at det er tilstrekkelig med en slankere bjelke for deg. Men det må du få beregnet. Et mellombjelkelag dimensjoneres regelmessig for 200kg per kvm (pluss egenvekt). Dette i boliger, i offentlige lokaler tror jeg det er dobbelt så stor last som gjelder.
Vårt gamle tak på denne delen var fagverk takstoler med en spennvidde på 8m. De hvilte riktignok på den falske hjertemuren, men siden den sto der den sto ville lettbetongbjelkelaget mot kjelleren ha knekt om det hadde blitt en høy last på hjertemuren. Så jeg tror at de takstolene var dimensjonert for 8m fri spennvidde.
Klikk her for å svare