Vi ønsker å legge nytt gulv til et loft på loftsetasjen (tidligere har det bare ligget et tynt tregulv der som var i ganske dårlig forfatning). Bjelkene er ca 70x110, cc omtrent 115 og spennvidde 5,4m. Tenkte å lime/skru gulvspon og gulv på det, men forstår at bjelkene er noe svake og stor cc avstand / stor spennvidde. Det er mulighet for å rive lettveggen under som vises på bildet og gjøre denne bærende da den står på en bjelke for å hjelpe to av bjelkene. Har noen kjennskap til om det finnes andre rimelige tiltak for at det skal bli stabilt?
 
  • Vind med eksponerte trebjelker og skråtak, lys kommer inn gjennom et vindu. Røde linjer indikerer plasseringen av en foreslått støttestruktur.
Doble antallet gulvbjelker, vanlig to-tommers trelast bør være tilstrekkelig hvis bjelkelaget kan få en bærende støtte under, velg et grovt spontet gulv på loftet.
 
  • Liker
Stylo
  • Laddar…
Et annet alternativ er å skru og lime fast mer material i bjelkene. Limtre skrudd og limt fra siden vil jo fungere bra.
 
pacman42 pacman42 skrev:
Et annet alternativ er å skru og lime fast mer gods i bjelkene. Limtre skrudd og limt fra siden vil jo fungere bra.
Okei, har dog potensielt litt problem med å få opplag til på salat gods pga at der sitter støtteben på hver side av bjelkene som i så fall er i veien, kan man dele dette gods på noen måte?
 
Det trengs mindre forsterkninger hvis de havner på under- respektive oversiden dvs høyden på bjelkene øker i stedet for bredden. Hva som trengs i tykkelse og materiale trenger noen å regne på.
 
  • Liker
Stylo
  • Laddar…
Jeg tenker at det blir tilstrekkelig stabilt bare man spikrer på tommestokk spontede planker, men viss svikt blir det nok med drøye fem meters spennvidde.
 
  • Liker
Stylo
  • Laddar…
Z z_bumbi skrev:
Det trengs mindre forsterkninger hvis de havner på under- eller oversiden, dvs. høyden på bjelkene økes i stedet for bredden. Hva som trengs i tykkelse og materiale må noen regne på.
Dessverre ikke et alternativ da vi ikke har nok takhøyde :(
 
F fribygg skrev:
Dublere antallet gulvbjelker, vanlig to tommers virke bør være tilstrekkelig om bjelkelaget kan få en bærende støtte under, velg et grovt spontet gulv på loftet.
Okei, det høres jo ut som en lovende idé
 
Klikk her for å svare