Hei,
Bor i et hus fra 1923 der etasjeskillet ikke føles helt stabilt. Har egentlig ingen bekymringer for bæreevnen. Huset har stått i snart 100 år og litt knirk må man regne med, og det finnes ingen tegn på at det skulle ha skjedd noen skader. Men det er uansett litt irriterende.

Nå skal uansett rommet i overetasjen renoveres, og det er et gyllent tilfelle å rette på det. Finnes det noen enkle knep å ty til for å gjøre konstruksjonen stivere. Takknemlig for alle tips og innspill.
 
Hva menes med å renovere?
Skal du bryte opp gulvet og frilegge mellomgulvet kan du jo forsterke bef. bjelkelag og/eller montere et limskrudd spongulv m.m. m.m.
 
I og for seg ligger det et ganske fint tregulv så det er litt synd. Men fullt mulig. Innebærer forsterkning av bjelkelaget ekstra gulvbjelker?
 
Ekstra gulvbjelker, ja kanskje, eller krysskolve mellom eksisterende eller lime og skru tykk K-plyfa på sidene av eksisterende. Men det er jo litt vanskelig om du vil spare tregulvet og på undersiden har du kanskje et nyrenovert innertak, eller?
 
Milkshaken
Jerka: Som du skriver nå så virker det som at du bare vil renovere men ikke vet hvordan du vil ha det...
Tenk ut fra ferdig først, så kan du få hjelp med tankene om stegene dit.
 
S
hei!!

blander meg litt inn her nå!!!!
krysskolving er HELT korrekt men vanskelig i dette tilfellet da hans bjelkelag er stokker i alle forskjellige dimensjoner!!!!

jeg vet at dette høres slitsomt ut for deg trådstarter, men det beste resultatet er å rive ned det bjelkelaget og banke på et nytt!!!
så krysskolv hvis strekningen er lengre enn 4 m!!! dim 2"9"
nå vet ikke jeg hvordan du har det i ditt tilfelle, har ikke sett bilder elr noe!!!
men dette er det riktige svaret på problemet ditt!!!!!

mvh
speedomac
 
P
Overstiger spennet 4 meter bør man vurdere å velge annet materiale enn konstruksjonsvirke, f.eks. Kerto eller limtre. Alternativt ordne en andre opplegg om mulig.
 
S
en 2"9" k24 klarer en spennvidde på 4 m uten noe. men man krysser uansett!!!!
acme: hvor høyt bjelkelag skal du ha??? limtre?
da er du på 300mm minst.
nei, kjør med 2"9" her nå så blir dette helt kanon!!!!
mvh
mackan
 
P
Lugn o fin... Vi vet jo ikke engang om han har fire meter eller mer i spennvidde...

En 2"9" K24 klarer fire meter, men du skrev at "krysskolve om strekningen e lengre enn 4 m". Er strekningen lengre enn fire meter er det hensiktsmessig å bytte til noe sterkere enn 2"9", f.eks. en 45x260 Kertobalk eller en 42x270 limtrebjelke.

Jerka; Uansett trengs det som sagt mer info for å kunne gi et passende svar. Jeg tror ikke at du trenger å rive bort hele bjelkelaget for å stive opp det.
 
S
acme:
når bruker du så store bjelker i et vanlig hus bjelkelag???
 
P
Når spennvidden krever det.
 
S
vi snakker hans hus nå!! en gammel villa!!
han bor ikke i en stor låve!!!

trådstarter: jeg vet av erfaring at du har stokker i bjelkelaget!
gjennom året så begynner de å bøye seg, fordi de har litt forskjellige dimensjoner, de er på salade m.m.
for å få bukt med dette og at du skal bli 100% fornøyd, be noen ta ned bjelkelaget i det rommet og bytt ut!!
antar at det bare var i noe rom som krisen var mye????
bare du ikke har kjøkken eller bad under så går dette å fikse til pent og ryddig!!

mvh
speedomac
 
P
Har jeg gått glipp av noe? Angir ikke JerkaV hva slags hus det er?
Jeg sitter akkurat nå i en flerfamiliebolig/utleiebolig fra 1912 hvor bjelkelaget i stuen har en spennvidde på 4,90. Det er ikke uvanlig i eldre bygg.

For øvrig var det du som begynte å fable om spennvidder over fire meter. Jeg bare klargjorde at det finnes mer passende alternativer enn kryssavstivede 2"9" i de tilfellene.
 
S
acme

man bruker iallefall ikke de målene i et vanlig hus! k24 2" 9"!
skal man da gå opp i dine dimensjoner så får man trappetrinn inn i rommet eller knapt noe undertak igjen!!
 
P
Igjen så avhenger det av spennvidden. Du må jo tilpasse konstruksjonen din etter hvor lang strekning bjelkelaget skal spenne fritt, ikke sant?

Min uttalelse ovenfor er basert på Boverkets Konstruksjonsregler som angir 4 meter som maksimal spennvidde i et fag når man har skrulimet gulvspon på 45x220 K24 c600.

Bygger man nytt så er det ikke noe problem med avvikende høyder siden man da kan bruke samme dimensjon over hele overflaten.
Skal man renovere og følge gjeldende regler så må man ta høyde for at det blir en nivåforskjell, alternativt forsterke, veksle av bjelkelaget eller velge andre materialer og dimensjoner.
 