Hei,
Bor i et hus fra 1923 der etasjeskillet ikke føles helt stabilt. Har egentlig ingen bekymringer for bæreevnen. Huset har stått i snart 100 år og litt knirk må man regne med, og det finnes ingen tegn på at det skulle ha skjedd noen skader. Men det er uansett litt irriterende.
Nå skal uansett rommet i overetasjen renoveres, og det er et gyllent tilfelle å rette på det. Finnes det noen enkle knep å ty til for å gjøre konstruksjonen stivere. Takknemlig for alle tips og innspill.
Bor i et hus fra 1923 der etasjeskillet ikke føles helt stabilt. Har egentlig ingen bekymringer for bæreevnen. Huset har stått i snart 100 år og litt knirk må man regne med, og det finnes ingen tegn på at det skulle ha skjedd noen skader. Men det er uansett litt irriterende.
Nå skal uansett rommet i overetasjen renoveres, og det er et gyllent tilfelle å rette på det. Finnes det noen enkle knep å ty til for å gjøre konstruksjonen stivere. Takknemlig for alle tips og innspill.
Ekstra gulvbjelker, ja kanskje, eller krysskolve mellom eksisterende eller lime og skru tykk K-plyfa på sidene av eksisterende. Men det er jo litt vanskelig om du vil spare tregulvet og på undersiden har du kanskje et nyrenovert innertak, eller?
S
speedomac
Utestengt
· västra götaland
· 57 innlegg
speedomac
Utestengt
- västra götaland
- 57 innlegg
hei!!
blander meg litt inn her nå!!!!
krysskolving er HELT korrekt men vanskelig i dette tilfellet da hans bjelkelag er stokker i alle forskjellige dimensjoner!!!!
jeg vet at dette høres slitsomt ut for deg trådstarter, men det beste resultatet er å rive ned det bjelkelaget og banke på et nytt!!!
så krysskolv hvis strekningen er lengre enn 4 m!!! dim 2"9"
nå vet ikke jeg hvordan du har det i ditt tilfelle, har ikke sett bilder elr noe!!!
men dette er det riktige svaret på problemet ditt!!!!!
mvh
speedomac
blander meg litt inn her nå!!!!
krysskolving er HELT korrekt men vanskelig i dette tilfellet da hans bjelkelag er stokker i alle forskjellige dimensjoner!!!!
jeg vet at dette høres slitsomt ut for deg trådstarter, men det beste resultatet er å rive ned det bjelkelaget og banke på et nytt!!!
så krysskolv hvis strekningen er lengre enn 4 m!!! dim 2"9"
nå vet ikke jeg hvordan du har det i ditt tilfelle, har ikke sett bilder elr noe!!!
men dette er det riktige svaret på problemet ditt!!!!!
mvh
speedomac
S
speedomac
Utestengt
· västra götaland
· 57 innlegg
speedomac
Utestengt
- västra götaland
- 57 innlegg
en 2"9" k24 klarer en spennvidde på 4 m uten noe. men man krysser uansett!!!!
acme: hvor høyt bjelkelag skal du ha??? limtre?
da er du på 300mm minst.
nei, kjør med 2"9" her nå så blir dette helt kanon!!!!
mvh
mackan
acme: hvor høyt bjelkelag skal du ha??? limtre?
da er du på 300mm minst.
nei, kjør med 2"9" her nå så blir dette helt kanon!!!!
mvh
mackan
Lugn o fin... Vi vet jo ikke engang om han har fire meter eller mer i spennvidde...
En 2"9" K24 klarer fire meter, men du skrev at "krysskolve om strekningen e lengre enn 4 m". Er strekningen lengre enn fire meter er det hensiktsmessig å bytte til noe sterkere enn 2"9", f.eks. en 45x260 Kertobalk eller en 42x270 limtrebjelke.
Jerka; Uansett trengs det som sagt mer info for å kunne gi et passende svar. Jeg tror ikke at du trenger å rive bort hele bjelkelaget for å stive opp det.
En 2"9" K24 klarer fire meter, men du skrev at "krysskolve om strekningen e lengre enn 4 m". Er strekningen lengre enn fire meter er det hensiktsmessig å bytte til noe sterkere enn 2"9", f.eks. en 45x260 Kertobalk eller en 42x270 limtrebjelke.
Jerka; Uansett trengs det som sagt mer info for å kunne gi et passende svar. Jeg tror ikke at du trenger å rive bort hele bjelkelaget for å stive opp det.
S
speedomac
Utestengt
· västra götaland
· 57 innlegg
speedomac
Utestengt
- västra götaland
- 57 innlegg
vi snakker hans hus nå!! en gammel villa!!
han bor ikke i en stor låve!!!
trådstarter: jeg vet av erfaring at du har stokker i bjelkelaget!
gjennom året så begynner de å bøye seg, fordi de har litt forskjellige dimensjoner, de er på salade m.m.
for å få bukt med dette og at du skal bli 100% fornøyd, be noen ta ned bjelkelaget i det rommet og bytt ut!!
antar at det bare var i noe rom som krisen var mye????
bare du ikke har kjøkken eller bad under så går dette å fikse til pent og ryddig!!
mvh
speedomac
han bor ikke i en stor låve!!!
trådstarter: jeg vet av erfaring at du har stokker i bjelkelaget!
gjennom året så begynner de å bøye seg, fordi de har litt forskjellige dimensjoner, de er på salade m.m.
for å få bukt med dette og at du skal bli 100% fornøyd, be noen ta ned bjelkelaget i det rommet og bytt ut!!
antar at det bare var i noe rom som krisen var mye????
bare du ikke har kjøkken eller bad under så går dette å fikse til pent og ryddig!!
mvh
speedomac
Har jeg gått glipp av noe? Angir ikke JerkaV hva slags hus det er?
Jeg sitter akkurat nå i en flerfamiliebolig/utleiebolig fra 1912 hvor bjelkelaget i stuen har en spennvidde på 4,90. Det er ikke uvanlig i eldre bygg.
For øvrig var det du som begynte å fable om spennvidder over fire meter. Jeg bare klargjorde at det finnes mer passende alternativer enn kryssavstivede 2"9" i de tilfellene.
Jeg sitter akkurat nå i en flerfamiliebolig/utleiebolig fra 1912 hvor bjelkelaget i stuen har en spennvidde på 4,90. Det er ikke uvanlig i eldre bygg.
For øvrig var det du som begynte å fable om spennvidder over fire meter. Jeg bare klargjorde at det finnes mer passende alternativer enn kryssavstivede 2"9" i de tilfellene.
Igjen så avhenger det av spennvidden. Du må jo tilpasse konstruksjonen din etter hvor lang strekning bjelkelaget skal spenne fritt, ikke sant?
Min uttalelse ovenfor er basert på Boverkets Konstruksjonsregler som angir 4 meter som maksimal spennvidde i et fag når man har skrulimet gulvspon på 45x220 K24 c600.
Bygger man nytt så er det ikke noe problem med avvikende høyder siden man da kan bruke samme dimensjon over hele overflaten.
Skal man renovere og følge gjeldende regler så må man ta høyde for at det blir en nivåforskjell, alternativt forsterke, veksle av bjelkelaget eller velge andre materialer og dimensjoner.
Min uttalelse ovenfor er basert på Boverkets Konstruksjonsregler som angir 4 meter som maksimal spennvidde i et fag når man har skrulimet gulvspon på 45x220 K24 c600.
Bygger man nytt så er det ikke noe problem med avvikende høyder siden man da kan bruke samme dimensjon over hele overflaten.
Skal man renovere og følge gjeldende regler så må man ta høyde for at det blir en nivåforskjell, alternativt forsterke, veksle av bjelkelaget eller velge andre materialer og dimensjoner.