seniorkonsult skrev:
Om forsterkning skal monteres bør det skje på siden av bjelken og så høyt som mulig.
...for at det trengs mer kraft for å "komprimere" materialet enn for å strekke det ut?
 
Den største kraftopptakende dimensjonen er avhengig av høyden men til en viss grad også av flensens tykkelse. Når man regner på en bjelkes treghetsmoment (W) brukes formelen (W[SUB]x[/SUB]=bxh[SUP]2[/SUP]/6) der b=bjelkebredde, h=bjelkehøyde). Som du ser tar man bjelkehøydexbjelkehøyde.
 
seniorkonsult skrev:
Den største kraftopptagende dimensjonen er avhengig av høyden men til en viss grad også av flensens tykkelse.
Når man regner på en bjelkes treghetsmoment (W) brukes formelen (W[SUB]x[/SUB]=bxh[SUP]2[/SUP]/6) der b=bjelkebredde, h=bjelkehøyde). Som du ser tar man bjelkehøydexbjelkehøyde.
Jeg må ha vært ganske trøtt i går, jeg fikk det til at du skrev at man skulle ha forsterkningen så høyt som mulig, og ikke så høy som mulig. Klart man ble nysgjerrig ;)
 
En standard flatjern type 100x6 som du skrur på siden av bjelkene typ annenhver burde støtte gulvet aldeles ordentlig. Du trenger ikke dekke hele, men dele hvert flatjern i to og montere.

Vi bruker ofte flatjern for å få bort svikt i gangbroer og bygger trapper av flatjern med lange spennvidder av pl
 
Om nå vinden skal være sovehems, trengs vel ikke isolasjon under det for temperaturens skyld? Eller kommer taket til å være uisolert også i fortsettelsen?
 
Klikk her for å svare