Matti_75 #16 Bygningsveteran · Örebro · 5 176 innlegg 14 mar 2011 kl 20:36 Matti_75 Bygningsveteran Örebro 5.176 innlegg 14 mar 2011 kl 20:36 #16 Hva blir det for lengde på 45x95 stolpene? må vite det for å kunne beregne knekkelengden.
Mikael_L #17 Medlem · 56 387 innlegg 14 mar 2011 kl 21:53 Mikael_L Medlem 56.387 innlegg 14 mar 2011 kl 21:53 #17 I innlegg #3 leste jeg 2,4 meter og oppfattet det som høyden ...
D dennisson #18 Medlem · östergötland · 293 innlegg 14 mar 2011 kl 23:10 dennisson Medlem östergötland 293 innlegg 14 mar 2011 kl 23:10 #18 Kjempesnilt Matti_75, Takk! Knekkelengden blir takhøyde minus trebjelke slik: 2400-225= 2175mm. Mvh
D dennisson #19 Medlem · östergötland · 293 innlegg 14 mar 2011 kl 23:12 dennisson Medlem östergötland 293 innlegg 14 mar 2011 kl 23:12 #19 Mikael_L skrev: Ja, med 2 mm råge da ... råge som råge
Matti_75 #20 Bygningsveteran · Örebro · 5 176 innlegg 15 mar 2011 kl 05:47 Matti_75 Bygningsveteran Örebro 5.176 innlegg 15 mar 2011 kl 05:47 #20 Du klarer det med c30 kvalitet på virket forutsatt at du bygger inn den ene i veggen og limer skruene den andre inn i en regel i ytterveggen, da klarer c30 å bære 21.7kN.
Du klarer det med c30 kvalitet på virket forutsatt at du bygger inn den ene i veggen og limer skruene den andre inn i en regel i ytterveggen, da klarer c30 å bære 21.7kN.
D dennisson #21 Medlem · östergötland · 293 innlegg 15 mar 2011 kl 07:06 dennisson Medlem östergötland 293 innlegg 15 mar 2011 kl 07:06 #21 Oi.. 05:47.. oppe med hanen Tusen takk Matti!!!
D dennisson #22 Medlem · östergötland · 293 innlegg 15 mar 2011 kl 07:07 dennisson Medlem östergötland 293 innlegg 15 mar 2011 kl 07:07 #22 Og takk for øvrige svar selvfølgelig!
Matti_75 #23 Bygningsveteran · Örebro · 5 176 innlegg 15 mar 2011 kl 17:56 Matti_75 Bygningsveteran Örebro 5.176 innlegg 15 mar 2011 kl 17:56 #23 Morgener er den eneste tiden på døgnet når telefonen er stille, så man får gjort noe.