Jeg skal kjøpe et hus med et uthus på tomten. Tanken er å bytte ut en dør til en garasjeport på den ene kortsiden av uthuset.
Til å begynne med skal det bare bli en åpning for å i et senere stadium sette inn en ordentlig port.
Jeg tenker å sette opp stendere for å støtte opp taket ytterst i åpningen. Men hvor kraftig må takbjelken være for å klare et spenn på ca. 3 m?
Googlet men finner ikke det jeg søker...
 
Bruk så kraftig som rommet tillater.
Man kan jo også bygge et fagverk med to bjelker ved siden av hverandre.
 
Med mellomrom mellom lektene mener du? Hadde tenkt å slå sammen 2 45*90 lektere.
 
Det høres svakt ut for den spennvidden.
Kan du ikke gå opp høyere i dimensjon da?
 
Ja. Det kan jeg. Hva anbefaler du?
Har ikke gitt meg på bærende vegger før.
 
Som jeg skrev i #2, så hadde jeg tatt så kraftig som plassen tillater. Minst 45x145, gjerne 45x170mm.
 
Da får det bli så!! Takk for ditt råd!!!! :-D
 