Hei,

Som overskriften lyder: er den øvre av de to takstolene nedenfor selvbærende?

Teknisk tegning av to takstoler med mål og spesifikasjoner. Den øvre takstolen har en konfigurasjon med diagonale støttebjelker.

Rommene under består av kjøkken og stue. Der veggene er bygget av "klent virke" 45*45 med 15mm spontet virke, utenom veggen til høyre mellom kjøkken og rom som har 35mm spontet på hver side. Ingen horisontale lekter grovere enn typ 45 finnes.

Bygningstegning viser en planløsning med stue og kjøkken, forskjellige målinger og strukturdetaljer for vurdering av bæreevne i takstoler.

Taklagsplan:

Tegning av takkonstruksjon viser takstoler, måldimensjoner og plassering over kjøkken og stue. Viser også detalj for festing av sperrer.

Hva tror forumet?

Mvh
/Anders
 
Hei! Den er ikke selvbærende, som tegningen viser kreves det støtte fra vegg samt den bjelken som går fra yttervegg til kjøkken.
 
  • Liker
an9ers
  • Laddar…
S Spikrätaren skrev:
Hei! Den er ikke selvbærende, som tegningen viser, kreves støtte fra vegg samt den bjelken som går fra yttervegg til kjøkken.
Takk!
Mistenkte at det lå til på den måten
/a
 
Takstoler av fagverk er alltid frittbærende. Formålet med den bjelken som henger i en del av takstolenes underramme er for meg uklart. Antagelig har den en stabiliserende funksjon. For å være bærende er den mye underdimensjonert.
 
  • Liker
an9ers
  • Laddar…
J justusandersson skrev:
Takstoler av fagverk er alltid frittbærende. Formålet med den bjelken som henger i en del av takstolenes underramme er for meg uklart. Antagelig har den en stabiliserende funksjon. For å være bjelke er den svært underdimensjonert.
Så ifølge din mening trengs ingen bæring under?
Dvs takstolen kan bære den angitte lasten på egen hånd
Mvh
/Anders
 
Ja.
 
  • Liker
an9ers
  • Laddar…
Klikk her for å svare