9.775 lest ·
8 svar
10k lest
8 svar
Rustfri gjengestang til galvaniserte beslag
Har lest lignende tråder på dette og andre forum. Leste også denne rapporten fra Euro Inox (dog altfor avansert for at jeg skal forstå alt) "Rustfritt stål i kontakt med andre metalliske materialer" https://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/Contact_with_Other_SW.pdf .
Kort fortalt skal jeg feste en større varmgalvanisert betongvinkel/L-profil på undersiden av min balkong (betong) for å feste stolpe til rekkverket i. https://www.joma.se/byggbeslag/vinkelbeslag/betongvinklar-10-mm/betongvinkel-18
Da betongen i balkongen er lett "angrepet" og jeg vil ikke bruke ekspander, men i stedet ankerlim og gjengestang. Jeg tenkte jeg skulle bruke rustfri gjengestang og ikke varmgalvanisert. Selve innfestingen av gjengestangen vil skje på balkongens underside og således er den relativt beskyttet fra vann bortsett fra kondens og annet vann som kommer via betongvinkelen/L-profilen til balkongens underside.
Trenger jeg å være bekymret for galvanisk korrosjon når jeg fester dette varmgalvaniserte beslaget med rustfri gjengestang, skive, mutter? Bør jeg velge også varmgalvanisert gjengestang, skive, mutter i stedet?
Leser jeg det dokumentet jeg henviste til ovenfor nederst på side 8 står det ved siden av bilde 8a:
"Festeelementer av rustfritt stål på betydelig større komponenter av galvanisert stål forårsaker normalt ingen korrosjon"
Jeg tenker at det er litt samme scenario hos meg, dvs betongvinklene/L-beslagene er ganske så kraftige (10,0x310x210x50mm) så kanskje trenger jeg ikke bekymre meg for å blande med rustfritt.
Kort fortalt skal jeg feste en større varmgalvanisert betongvinkel/L-profil på undersiden av min balkong (betong) for å feste stolpe til rekkverket i. https://www.joma.se/byggbeslag/vinkelbeslag/betongvinklar-10-mm/betongvinkel-18
Da betongen i balkongen er lett "angrepet" og jeg vil ikke bruke ekspander, men i stedet ankerlim og gjengestang. Jeg tenkte jeg skulle bruke rustfri gjengestang og ikke varmgalvanisert. Selve innfestingen av gjengestangen vil skje på balkongens underside og således er den relativt beskyttet fra vann bortsett fra kondens og annet vann som kommer via betongvinkelen/L-profilen til balkongens underside.
Trenger jeg å være bekymret for galvanisk korrosjon når jeg fester dette varmgalvaniserte beslaget med rustfri gjengestang, skive, mutter? Bør jeg velge også varmgalvanisert gjengestang, skive, mutter i stedet?
Leser jeg det dokumentet jeg henviste til ovenfor nederst på side 8 står det ved siden av bilde 8a:
"Festeelementer av rustfritt stål på betydelig større komponenter av galvanisert stål forårsaker normalt ingen korrosjon"
Jeg tenker at det er litt samme scenario hos meg, dvs betongvinklene/L-beslagene er ganske så kraftige (10,0x310x210x50mm) så kanskje trenger jeg ikke bekymre meg for å blande med rustfritt.
Medlem
· Västernorrland
· 12 012 innlegg
rapporter i all ære men det blir nok litt slik........Det galvaniserte holder i 100 år, det rustfrie kanskje i 120 år. Balkongen ellers kanskje 50 år.
Man vinner ingenting på å tenke slik og det er nok veldig svensk tror jeg...........I andre land slår man bare opp ting med hva som helst og tar neste problem den dagen det kommer og det jeg mener i ditt tilfelle er at balkongen i seg selv kanskje anses som oppbrukt lenge før det du monterer påvirkes.
Man vinner ingenting på å tenke slik og det er nok veldig svensk tror jeg...........I andre land slår man bare opp ting med hva som helst og tar neste problem den dagen det kommer og det jeg mener i ditt tilfelle er at balkongen i seg selv kanskje anses som oppbrukt lenge før det du monterer påvirkes.
Huseier
· Klagshamn
· 285 innlegg
Galvanisk korrosjon er jo noe som skjer når man har metaller med ulik galvanisk potensial i kontakt med hverandre, jo fuktigere forhold desto mer korrosjon. Jeg hadde helt klart unngått risikoen ved å bruke galvaniserte komponenter overalt. Om det dessuten som du skriver ikke er et spesielt utsatt sted så ser jeg ingen vinning med rustfritt. Varmgalvanisert fungerer utmerket, se bare på alle lyktestolper og elskap som står ute uten å ruste.
Men hvis jeg kjøper varmgalvanisert gjengestang som jeg deretter kapper i ca 10 cm lange biter, må jeg ikke forsegle/kaldgalvanisere endene som jeg har kappet?S Snappahaneklanen skrev:Galvanisk korrosjon er jo noe som skjer når man har metaller med ulik galvanisk potensial i kontakt med hverandre, jo fuktigere forhold desto mer korrosjon. Jeg hadde helt klart unngått risikoen ved å bruke galvaniserte komponenter overalt. Om det i tillegg som du skriver ikke er et spesielt utsatt sted så ser jeg ingen gevinst med rustfritt. Varmgalvanisert fungerer utmerket, se bare på alle lyktestolper og elskap som står ute uten å ruste.
G
gone_fishing
Huseier
· Stockholm
· 2 913 innlegg
gone_fishing
Huseier
- Stockholm
- 2.913 innlegg
Medlem
· Blekinge
· 12 224 innlegg
Jeg bygde en konstruksjon ute med galvanisert stål, galvaniserte gjengestenger og RF-muttere. Det har stått der nå 30 m fra havet uten noen problem.
Takk for svar.
Så noen vil ikke bekymre seg og noen vil unngå å blande forskjellige metaller.
Hadde jeg enkelt kunnet bytte ut ved eventuell korrosjon hadde det ikke vært noe problem, men når først gjengestengene er festet i ankermassen under balkongen er det ingenting jeg kan endre.
Det var ikke helt enkelt heller med forzinklede gjengestenger/pinnbolter. "Elförzinkning kalles ofte for blankförzinkning og forkortes FZB, mens varmeförzinkning forkortes FZV".
Jeg har funnet varmforzinklede (FZV) gjengestenger/pinnbolter der det uttrykkelig står for innendørs bruk og kaldforzinklede (FZB) der det står for utendørs bruk. Leser man generell informasjon om FZV vs FZB, skal jo FZV ha en høyere korrosjonsbeskyttelse og være mer egnet for utendørs bruk.
Så noen vil ikke bekymre seg og noen vil unngå å blande forskjellige metaller.
Hadde jeg enkelt kunnet bytte ut ved eventuell korrosjon hadde det ikke vært noe problem, men når først gjengestengene er festet i ankermassen under balkongen er det ingenting jeg kan endre.
Det var ikke helt enkelt heller med forzinklede gjengestenger/pinnbolter. "Elförzinkning kalles ofte for blankförzinkning og forkortes FZB, mens varmeförzinkning forkortes FZV".
Jeg har funnet varmforzinklede (FZV) gjengestenger/pinnbolter der det uttrykkelig står for innendørs bruk og kaldforzinklede (FZB) der det står for utendørs bruk. Leser man generell informasjon om FZV vs FZB, skal jo FZV ha en høyere korrosjonsbeskyttelse og være mer egnet for utendørs bruk.
Moderator
· Stockholm
· 57 801 innlegg
Jeg skulle ha stolt på rapporten. Jeg har bare hørt om galvanisk korrosjon som gir problemer, når det gjelder kobber mot stål.
Hjemme i mitt barndomshjem ble det satt opp et galvanisert nedløpsrør som fikk vann fra et kobbertak. Røret var ikke i kontakt med taket, det var bare vann med kobberioner som kom til røret. Røret var helt ødelagt etter 8 år, i prinsippet utslettet.
Dette var tydeligvis litt verre enn man venter seg rent kjemisk. Pappa var kjemiker, og han pleide ellers å reagere sterkt på lignende fenomener, som å la metallbestikk stå i sillburken på julaften osv.
Hjemme i mitt barndomshjem ble det satt opp et galvanisert nedløpsrør som fikk vann fra et kobbertak. Røret var ikke i kontakt med taket, det var bare vann med kobberioner som kom til røret. Røret var helt ødelagt etter 8 år, i prinsippet utslettet.
Dette var tydeligvis litt verre enn man venter seg rent kjemisk. Pappa var kjemiker, og han pleide ellers å reagere sterkt på lignende fenomener, som å la metallbestikk stå i sillburken på julaften osv.
Klikk her for å svare