Hei,

dette er jo et veldig trivelig forum med mange kunnskapsrike mennesker! Herlig!
Kanskje noen kan hjelpe meg. Har nettopp kjøpt et hus og tenkte å slå sammen kjøkkenet med spisestuen til ett. Veggen imellom går akkurat i husets midtlinje, så jeg tror at den kanskje er en "hjärtevägg" og bærende. Tegningene sier ikke så mye, og i størsteparten av huset finnes ikke denne veggen.
Men om den nå er bærende, og jeg vil erstatte veggen med en bjelke (limtre eller stål), hvordan gjør jeg rent praktisk for at huset ikke skal kollapse under byggetiden?
Skal man støtte mellombjelkelaget ved siden av veggen når man river den? Jeg vil helst ikke åpne undertaket uten å ha det urørt.
Byggetegninger er vanskelig å tolke. Kåken begynte som fritidshus med takstoler der den nedre tverrbjelken ser ut til å være skjøtet med spikerbord i midten, men en støttevegg er ikke tegnet i det tverrsnittet. Så bygget man på en Åtvidabergvåning med egen takstol.
Jeg tenkte å åpne veggen litt forsiktig. Kan man se på reisverket om det er ment å være bærende?
En konstruktør/ingeniør har jeg ikke tenkt å ta dit.

Takk for alle råd!!
 
Hei! har selv gjort lignende. Jeg leide "stämp" som på det lånte bildet nedenfor. Gjorde slik som på bildet med en regel øverst men langs med på begge sider av veggen, slik at de avlaster veggen. Hvor mange m.m avhenger av konstruksjonen av huset ditt lasten m.m

Jeg engasjerte en bygningskonstruktør som hjalp meg med å både være KA, utarbeidelse av tegning til byggesøknaden og beregningene for den nye bjelken. Det kostet noen tusen, men det var verdt hver eneste krone.

IMG_0737.jpg
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.