Hei!
Det finnes en del tråder om emnet, men også mange meninger... Hva tror dere om følgende tilfelle:
---
Kjøkkengulv fra 1909 med bjelker ca 80x200 c/c 900, L4700 kontinuerlige over to fag (1900+2800).
Endestøtte på murt kjellervegg. Mellomstøtten er på en stokk (litt skrøpelig i en ende) som ligger innfelt øverst i den murte kjellerens midtvegg.
Konstruksjonen ble forsterket i 1955 med spikrede 45x200, dog ikke over mellomstøtten. Man reparerte også noen råteskader da.
Det gamle gulvet hellet 50 mm, og gulvbordene 28 mm sviktet og knirket under et like knirkende parkettgulv.
---
Hvis man nå retter opp (50 mm helning) ved å skru/limt laminert trekonstruksjon 42x180 på hver side av eksisterende med lange 8 mm skruer (eller borre+gjengestang gjennom alt kanskje?)
Da blir det c/c ca 700 mellom de nye bjelkene. Det er mer enn de 600 som gulvsponten 22 mm ønsker.
Hvis man da lektet nær yttervegg og mot disse setter en komplementær bjelke 42x180 midt i hvert fag.
Da har vi som mest c/c 350 mellom.
Deretter lim+skru 22 mm gulvspont.
- Er prinsippet ok?
- Dimensjoneringen? (42x180 limt trekonstruksjon hentet fra tabell på TreGuiden)
- Er støtte på lekte i endene helt ok, eller bør støtten gjøres i kjellermuren lik de eksisterende?
(Beklager det litt rotete bildet, men det kan kanskje tolkes uansett. Løse korte bord er for bunnen under nå fjernet sagflisfylling, derunder nederst har vi kjellertaket)
/Anders
Det finnes en del tråder om emnet, men også mange meninger... Hva tror dere om følgende tilfelle:
---
Kjøkkengulv fra 1909 med bjelker ca 80x200 c/c 900, L4700 kontinuerlige over to fag (1900+2800).
Endestøtte på murt kjellervegg. Mellomstøtten er på en stokk (litt skrøpelig i en ende) som ligger innfelt øverst i den murte kjellerens midtvegg.
Konstruksjonen ble forsterket i 1955 med spikrede 45x200, dog ikke over mellomstøtten. Man reparerte også noen råteskader da.
Det gamle gulvet hellet 50 mm, og gulvbordene 28 mm sviktet og knirket under et like knirkende parkettgulv.
---
Hvis man nå retter opp (50 mm helning) ved å skru/limt laminert trekonstruksjon 42x180 på hver side av eksisterende med lange 8 mm skruer (eller borre+gjengestang gjennom alt kanskje?)
Da blir det c/c ca 700 mellom de nye bjelkene. Det er mer enn de 600 som gulvsponten 22 mm ønsker.
Hvis man da lektet nær yttervegg og mot disse setter en komplementær bjelke 42x180 midt i hvert fag.
Da har vi som mest c/c 350 mellom.
Deretter lim+skru 22 mm gulvspont.
- Er prinsippet ok?
- Dimensjoneringen? (42x180 limt trekonstruksjon hentet fra tabell på TreGuiden)
- Er støtte på lekte i endene helt ok, eller bør støtten gjøres i kjellermuren lik de eksisterende?
(Beklager det litt rotete bildet, men det kan kanskje tolkes uansett. Løse korte bord er for bunnen under nå fjernet sagflisfylling, derunder nederst har vi kjellertaket)
/Anders
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Jeg kan kjøpe prinsippet. Å henge opp den nye midtbjelken i kortlinger nær murene virker fornuftig. Punktlastene på de gamle bjelkene er OK så nær deres opplegg. Hva skal du ha oppå sponplaten?
Takk for svar! Trolig noen parkett, men også limt industriparkett og plastmatte fra Bolon finnes som alternativ... På tide å bestemme seg 
J justusandersson skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Industriparkett er et suverent materiale. Utsliteløst.
Klikk her for å svare