4.882 lest ·
2 svar
5k lest
2 svar
Regn under reisning av reisverk, hva gjøre med de våte delene?
Vi er i ferd med å reise reisverket nå og begynte forrige uke, og har rukket å få på takbjelkene uten at det har regnet i det hele tatt.
Ca 1/4 av takplaten (eller hva det nå kalles) rakk snekkerne å montere på takbjelkene før regnet kom i ettermiddag.
Dessverre hadde snekkerne ikke store nok presenninger og var heller ikke raske nok til å få dem opp.
Heldigvis er seksjonene beskyttet med plast eller er spikret igjen med planker.
Det er også noen typer fuktsikre gipsplater rett bak ytterpanelen på utsiden av veggkonstruksjonen, så der føler jeg ingen bekymring.
Følgende deler er for tiden våte:
-Sponplategulvet i overetasjen har store pytter.
-Isolasjonen i overetasjen mot ytterveggen er også våt, gjelder kun i hjørnene der fabrikksbeskyttelsen er revet opp ved montering.
-Isolasjonen i taket mellom under-/overetasjen er litt vått der det ennå ikke sitter sponplater.
-Takplaten (den delen som er kommet opp) som man legger takpappen på, er skikkelig våt på oversiden.
Skal man rive bort noen av disse delene og erstatte dem med nye tørre deler?
Eller kan man regne med at det meste tørker opp med tiden.
Det føles jo ikke spesielt bra å ha våt isolasjon så den vurderer jeg å rive ut!
Og kan man legge på takpapp på en våt plate, eller må den være tørr?
Ca 1/4 av takplaten (eller hva det nå kalles) rakk snekkerne å montere på takbjelkene før regnet kom i ettermiddag.
Dessverre hadde snekkerne ikke store nok presenninger og var heller ikke raske nok til å få dem opp.
Heldigvis er seksjonene beskyttet med plast eller er spikret igjen med planker.
Det er også noen typer fuktsikre gipsplater rett bak ytterpanelen på utsiden av veggkonstruksjonen, så der føler jeg ingen bekymring.
Følgende deler er for tiden våte:
-Sponplategulvet i overetasjen har store pytter.
-Isolasjonen i overetasjen mot ytterveggen er også våt, gjelder kun i hjørnene der fabrikksbeskyttelsen er revet opp ved montering.
-Isolasjonen i taket mellom under-/overetasjen er litt vått der det ennå ikke sitter sponplater.
-Takplaten (den delen som er kommet opp) som man legger takpappen på, er skikkelig våt på oversiden.
Skal man rive bort noen av disse delene og erstatte dem med nye tørre deler?
Eller kan man regne med at det meste tørker opp med tiden.
Det føles jo ikke spesielt bra å ha våt isolasjon så den vurderer jeg å rive ut!
Og kan man legge på takpapp på en våt plate, eller må den være tørr?
La dem tette det først av alt så det ikke blir flere skader.
Deretter inn med varme og ut med den fuktige isolasjonen.
Ikke optimalt å legge papp på fuktig undertak, men svært vanskelig å være sikker på å unngå regn på denne årstiden. Er det ingenting under råsponten som hindrer ventilasjonen, kan det tørke ut med varme, men det tar litt tid.
Er det et ferdig mellombjelkelag, så fjern isolasjon og eventuelt diffusjonssperre slik at bjelkelaget tørker ut. Har sponplaten svelt, må den byttes.
Her bør du rådføre deg med din KA, og høre hva hustilverkeren sier.
/Kent
Deretter inn med varme og ut med den fuktige isolasjonen.
Ikke optimalt å legge papp på fuktig undertak, men svært vanskelig å være sikker på å unngå regn på denne årstiden. Er det ingenting under råsponten som hindrer ventilasjonen, kan det tørke ut med varme, men det tar litt tid.
Er det et ferdig mellombjelkelag, så fjern isolasjon og eventuelt diffusjonssperre slik at bjelkelaget tørker ut. Har sponplaten svelt, må den byttes.
Her bør du rådføre deg med din KA, og høre hva hustilverkeren sier.
/Kent
Jeg var selv der i går morges og dekket over de delene som snekkerne ikke selv hadde gjort.
Deretter sjekket jeg litt nærmere på hva som hadde blitt vått og ifølge byggelederen så skal gulvplankene tåle vann (skal være en form for impregnering i dem).
Isoleringen som var våt, var bare våt mot innsiden og tørker trolig opp, får sjekke før vi spikrer igjen for å sikre at den er helt tørr.
Det verste vurderer jeg å være rupanelet som delvis havnet midt i regnskuren og som nå er dekket med takpapp.
Ifølge byggelederen så skal man ikke sette på varme nedenfra for da "eksploderer" og løfter rupanelet sier han.
Jeg har ikke fått noen god forklaring på hva han mener, men fuktigheten må få vandre ut sakte mener han og da uten varmetilførsel nedenfra.
Jeg fikk med KA dit i går ettermiddag, som vurderte at det ikke var fare for fuktskader.
Så nå er jeg rolig og kan sove godt om nettene igjen....
Deretter sjekket jeg litt nærmere på hva som hadde blitt vått og ifølge byggelederen så skal gulvplankene tåle vann (skal være en form for impregnering i dem).
Isoleringen som var våt, var bare våt mot innsiden og tørker trolig opp, får sjekke før vi spikrer igjen for å sikre at den er helt tørr.
Det verste vurderer jeg å være rupanelet som delvis havnet midt i regnskuren og som nå er dekket med takpapp.
Ifølge byggelederen så skal man ikke sette på varme nedenfra for da "eksploderer" og løfter rupanelet sier han.
Jeg har ikke fått noen god forklaring på hva han mener, men fuktigheten må få vandre ut sakte mener han og da uten varmetilførsel nedenfra.
Jeg fikk med KA dit i går ettermiddag, som vurderte at det ikke var fare for fuktskader.
Så nå er jeg rolig og kan sove godt om nettene igjen....
Klikk her for å svare