Hei,

Det har vært litt skriverier om dette i det siste. Jeg er i gang med å planlegge et tilbygg hjemme og har i samband med det tenkt å pusse hele huset.

Tilbygget vil bli en treramme mens eksisterende bygning er en bærende plankevegg med 45+45mm tilleggsisolering utvendig.

Hvordan skal jeg unngå de problemene som det skrives om?

Min tanke for tilbygget er:
- reisverk + vindsperre + stående 28x70 + utegips og deretter 50mm celleplast + puss

Og for eksisterende bygning:
- plankevegg + 45+45 isolasjon + vindsperre + stående 28x70 + utegips og deretter 50mm celleplast + puss

Tanken er at 28x70 skal bli en luftspalte bak pussen.

Kan man på noen måte regulere lufttilførselen i luftspalten slik at den har en isolerende effekt? Hvis ikke, blir celleplasten helt verdiløs som isolasjon.

Takk for svar!

Mvh Tobbe Gårdner
 
Hei Tobbe Gårdner!

SP (Statens provningsanstalt) har i år publisert en undersøkelse som viser at veldig mange hus med trekonstruksjon, cellplast og puss er rammet av mugg. Derfor fraråder man nå denne typen konstruksjoner. Man anbefaler i stedet at man helt dropper cellplast i tilknytning til tre.

Hvis man vil ha pusset vegg gjør man dette på en spesiell pussbærende, hard plate som sitter på lekter slik at det ventileres bak. Innenfor denne platen lager man en tradisjonell trevegg som utenfra består av vindsperre, Trelag med isolasjon mellom, plastfolie, veggplate (gips el. lignende)

Hvis du vil ha bedre isolasjon så gjør du dette på vanlig måte ved å bygge på en trekonstruksjon og isolere med mineralull.
 
Klikk her for å svare