13.567 lest ·
20 svar
14k lest
20 svar
Plutselig har det blitt sprekker i den pussede murpipen
Hei Forumet
Plutselige endringer man ikke forstår skaper ubehag. De siste ukene har det av og til hørtes rart ut. Et knepp som vi har hørt men ikke kunnet forstå. I går oppdaget vi at det har oppstått små tynne sprekker i pussen på skorsteinen både i kjelleren, første etasje og andre etasje. Vi renoverte i 2010, og det har vært helt fint siden da. Visse partier pusset vi da og alt ble malt. Det er bare puss direkte på teglsteinen. Ikke noe annet mtr.
Hva tror dere forårsaker disse sprekkene som nå dukker opp? Og hva kan vi gjøre?
Plutselige endringer man ikke forstår skaper ubehag. De siste ukene har det av og til hørtes rart ut. Et knepp som vi har hørt men ikke kunnet forstå. I går oppdaget vi at det har oppstått små tynne sprekker i pussen på skorsteinen både i kjelleren, første etasje og andre etasje. Vi renoverte i 2010, og det har vært helt fint siden da. Visse partier pusset vi da og alt ble malt. Det er bare puss direkte på teglsteinen. Ikke noe annet mtr.
Hva tror dere forårsaker disse sprekkene som nå dukker opp? Og hva kan vi gjøre?
Hvordan ser pipen ut på taket. Risiko for at fukt har trengt inn? Har sett en pipe der det hadde løsnet et stykke puss på taket så hele pipen ble våt om vinteren (metallgjenstander som sto på peisen rustet). Antar at hvis det kommer inn fukt kan det også frostsprenge.
Takk for ditt svar. Ingen anleggsarbeid forekommer i nærheten. Huset ble bygget i 1930 og vi renoverte totalt i 2010. Ny drenering, Tettet tre kanaler i skorsteinen. Fjernet alle gamle gulv og bygde opp nytt med gulvvarme fra ny bergvarmeanlegg.Anna_H skrev:
Når det gjelder kulden så har det i det siste vært kaldt - nå rundt -10 grader. Men huset er helt oppvarmet med bergvarme og noen ganger med peis, men bare noen korte for hyggen. Branntilsynet sjekket at alt så greit ut på taket nå i høst. For meg føles det ikke som noe unormalt.
Når det gjelder setninger så er det vanskeligere. I oktober hadde vi en mindre oversvømmelse når det regnet mye og overvannspumpen gikk i stykker. 1-2 cm vann over hele kjelleren. Ble en del reparasjon av gipsvegger som rakk å suge opp. Og et tregulv som vi nå har byttet til fliser. Og i løpet av noen uker hadde vi en tørk som gikk og tørket ut. Vi har fra 2010 varmesløyfer i hele kjelleren så det hjalp å tørke opp også.
Et undres om forhøyet vannivå ved kan ha påvirket under huset og under skorsteinen? Eller om den nye pumpen skulle ha en annen nivå på start og stopp slik at den senker vannnivået under huset. Altså jeg famler ....
Som jeg skrev i et annet svar så var branntilsynet oppe og sjekket skorsteinen på taket uten anmerkning. Tre kanaler er nylig tett. Og vi har varme i huset som tidligere. Og sprekkene som vi nå har sett har oppstått på hver etasje hvor det er varmt så der kan det ikke være frysesprekk.T Provrundan skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Kan du fotografere noen av sprekkene? Sprekkmønsteret kan gi tydelig beskjed om årsaken i enkelte tilfeller.
Endret grunnvannsnivå kan absolutt gi setninger.
Endringen av varmesystemet burde ha gitt problemer allerede for to år siden når det var ordentlig kaldt sist, men bytte til bergvarme kan generelt gi slike effekter da skorsteinen ikke lenger er oppvarmet.
En tanke er om det har kommet mye fukt i skorsteinen nå (og ikke gjort det før), som har frosset og forårsaket sprekker? En vill fantasi.
Endringen av varmesystemet burde ha gitt problemer allerede for to år siden når det var ordentlig kaldt sist, men bytte til bergvarme kan generelt gi slike effekter da skorsteinen ikke lenger er oppvarmet.
En tanke er om det har kommet mye fukt i skorsteinen nå (og ikke gjort det før), som har frosset og forårsaket sprekker? En vill fantasi.
Her går sprekkene vannrett på kjøkkenet, mer loddrett i kjelleren og i en ring på overetasjen. Beklager at vedlagte bilder var vanskelige å få skarpe. Man må zoome inn for å se.J justusandersson skrev:





Jeg tror på kald februar - det er tørt så alt tre krymper, dette henger selvfølgelig sammen med skorsteinen på en eller annen måte, den kanskje lener seg litt mot en regel som har krympet eller så.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
De diagonale sprekkene er typiske såkalte skjæresprekker, noe som er et ganske sikkert tegn på setninger i selve murstocken. Du må ned til det punktet der murstocken er fundamentert for å lete etter årsaken.
Medlem
· Västernorrland
· 12 029 innlegg
Det mest interessante er jo hva dere pusset med? Er det typ sementmørtel så er det jo altfor hardt for en skorstein i et eldre hus som trolig beveger seg ganske mye.
En del er gammel puss så der vet jeg ikke men det som ble pusset 2010 ved vår renovering er jeg ganske sikker på at det er mørtel med kalkinnblanding.S Stefan1972 skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Hvis sprekkene er resultatet av setninger i murstocken, spiller det ingen rolle hvilket pussbruk som er brukt. Hvordan er murstocken fundamentert?
Og fundamentet under skorsteinen kommer man ikke til nå. Vi har nye gulv i hele kjelleren med innebygd vannbåren varme. Det som muligens kan påvirke er at vi har en dreneringspumpe i en brønn (et rør ca. 40 cm i diameter) under garasjegulvet. Den tar imot overskudd fra en steinkiste og pumper opp til overvannsavløpet. I høst gikk pumpen i stykker, og vi har fått en ny. Jeg vet ikke om den har samme innstilte nivå for vanntømming. Hovedsakelig skal den jo pumpe ut når det blir fullt i steinkisten. Men hvis den er åpen i bunnen, så kan den kanskje også påvirke grunnvannsstanden under huset. Det føles litt langsøkt, men er uansett en tanke da dette ble endret i oktober. Det har vært ekstra regnfullt i høst. Men nå har det blitt vinter, og ingen nedbør til steinkiste eller mark. Min undring er om dette kunne forårsake setning av skorsteinen?J justusandersson skrev: