D
Påvirker overhenget utenfor stolpen nedbøyningen innenfor stolpen?

På træguidens program kan man regne på en lagringsbygning med overheng/takfot for taksperrene, men det går ikke å regne med at bærelinjen skal gå utenfor de ytre stolpene.

Byggetegning av en konstruksjon med overheng, takbjelker, og stolper, med mål merket L1, L2, B, samt vinkler og avstander Ct, T, αt, og H.
 
Ja, det minsker ned henget. Om du regner uten overheng så blir det konservativt.
 
D
?
 
Jeg omformulerer meg.

Ja, det reduserer nedbøyningen om man har et overheng utenfor bæringen. Om du regner uten overheng så blir resultatet større nedbøyning enn i virkeligheten.
 
  • Haha
whak
  • Laddar…
D
Ah ok takk, det var jo positivt.

Men det øker kraften på stolpen ikke sant? Bare så jeg henger med

Så finnes det sikkert en regel for hvor langt overheng man kan ha avhengig av dimensjon og lengde på bjelke.
 
Hvilken stolpe?
 
D
Den ytre….
 
  • Illustrasjon av en bjelke med tre støttebjelker og en pil pekende oppover.
Ja, den får jo hele lasten av utstikket og noe mer av lasten innenfor.
 
Klikk her for å svare