Hei alle
Holder på med å bygge ut mitt 1 1/2 plans hus som kan ses i andre tråder.
Nå skal den eksisterende hjertemuren i den nye delen erstattes av en HEB bjelke på 180 eller 200 mm, og jeg lurer på om noen vet hva som er passende å la den hvile på.
Jeg har vurdert å skjære ut noen sammen spikrede/skrudde 45x195 slik at bjelken har ca. 15 cm å ligge på i hver ende.
Er det for mye eller for lite, hva er passende??
Veldig takknemlig for råd og tips
Holder på med å bygge ut mitt 1 1/2 plans hus som kan ses i andre tråder.
Nå skal den eksisterende hjertemuren i den nye delen erstattes av en HEB bjelke på 180 eller 200 mm, og jeg lurer på om noen vet hva som er passende å la den hvile på.
Jeg har vurdert å skjære ut noen sammen spikrede/skrudde 45x195 slik at bjelken har ca. 15 cm å ligge på i hver ende.
Er det for mye eller for lite, hva er passende??
Veldig takknemlig for råd og tips
Hvor stort opplag du trenger å ha bestemmes i prinsippet av hvilken belastning trestolpen tåler. For bjelkens del trengs det veldig lite areal.
Hei Magnus, jeg har egentlig ingen anelse om hva 15 cm på sammenlimte & skrudde 45x195 tåler, men hvis det holder ifølge Mathias med dette for grovere stålbjelker, regner jeg som amatør med at det holder for min mindre bjelke også.Magnus_Nordmark skrev:
Og i de dimensjoneringsprogrammene jeg har brukt for limtrebjelke, skal den tynneste limtrebjelkens (tilsvarende min jernbjelke) opplegging være minst på 87 mm, så hvis stålbjelken får 150 mm bør det holde ifølge min logikk.
Eller har jeg tenkt feil og har grunn til å tvile?
Svarer selv om jeg ikke heter magnus.
Så vidt jeg husker mine studier i fasthetslære så skal det ikke være noen fare i ditt tilfelle.
Årsaken til at du trenger 87 mm i limtretilfellet er for å forhindre at limtrebjelken og de underliggende bjelkene presses sammen av trykket ovenfra.
Generelt sett tåler stål betydelig høyere trykk uten at det deformeres, så der gjelder det bare å sørge for at det underliggende treverket klarer trykket, og med 150 synes du å ha romslige marginer.
Så vidt jeg husker mine studier i fasthetslære så skal det ikke være noen fare i ditt tilfelle.
Årsaken til at du trenger 87 mm i limtretilfellet er for å forhindre at limtrebjelken og de underliggende bjelkene presses sammen av trykket ovenfra.
Generelt sett tåler stål betydelig høyere trykk uten at det deformeres, så der gjelder det bare å sørge for at det underliggende treverket klarer trykket, og med 150 synes du å ha romslige marginer.
Jeg er enig med mats_o.
Når det gjelder dimensjonering av søyler, er det sjelden trykket fra overliggende bjelke som er begrensende, men knekkeffekten som oppstår i søylen. Jo lengre søylen er, desto lettere knekker den. Jeg har ingen tall på hvilket ytreghetsmoment en slik trestolpe vil ha, men det ville være interessant å gjøre en beregning av dette hvis jeg får tak i opplysninger om treets styrkeegenskaper (vi maskinister regner mest på stål og aluminium).
Når det gjelder dimensjonering av søyler, er det sjelden trykket fra overliggende bjelke som er begrensende, men knekkeffekten som oppstår i søylen. Jo lengre søylen er, desto lettere knekker den. Jeg har ingen tall på hvilket ytreghetsmoment en slik trestolpe vil ha, men det ville være interessant å gjøre en beregning av dette hvis jeg får tak i opplysninger om treets styrkeegenskaper (vi maskinister regner mest på stål og aluminium).
Klikk her for å svare