Ja, en badstue bør være innvendig kledd med tre og ha både god isolasjon og badstufolie bak panelet ;) men om man nå har bestemt seg for at man i stedet vil ha en flisekledd badstue, med trebenker og ryggstøtte for å ikke brenne seg på overflatene selvsagt, hva skal man da ha for materiale bak flisene?

Hva jeg har forstått så er ikke gips en god løsning, men hva kan man ellers ha? Er våtromsplate eller fiberpuss bedre, eller skal man til og med satse på å mure opp veggen og få den til å linere opp pent med øvrige vegger (som vil være med stendere+OSB+gips)?

Ifølge min flislegger så finnes det ingenting som funker, men søker man på nettet så finner man jo mange flotte badstuer med flislagte vegger, hvordan har de gjort det?

Noen med tanker rundt temaet?

Mvh
Johan
 
Ingen? :worried:

W wretan skrev:
Ja, en badstue bør være innvendig kledd med tre og ha både god isolering og badstufolie bak panelet ;) men om man nå har bestemt seg for at man i stedet vil ha en flisbelagt badstue, med trebenker og ryggstøtte for ikke å brenne seg på overflatene, hva skal man da ha for materiale bak flisene?

Slik jeg har forstått det, er ikke gips en god løsning, men hva kan man ellers bruke? Er våtromsplate eller fiberarmert gips bedre, eller skal man til og med satse på å mure opp veggen og få den til å stemme fint med øvrige vegger (som kommer til å være regulert+OSB+gips)?

Ifølge min flislegger finnes det ikke noe som funker, men søker man på nettet, finner man jo massevis av stilige badstuer med flisbelagte vegger. Hvordan har de gjort det?

Noen med tanker rundt temaet?

Mvh
Johan
 
Lux plater eller lignende ville jeg ha brukt, tette skjøtene mellom platene og gulv/vegg vinkelen.
Da kan du også få et buet tak om du vil
 
  • Liker
wretan
  • Laddar…
nino nino skrev:
Lux plater eller lignende ville jeg ha brukt, tette skjøtene mellom platene og gulv/vegg vinkelen.
Da kan du også få et hvelvet tak om du vil
Takk for tipset om lux-plate, får kikke mer på den og kontakte produsenten om egnetheten. Man vil jo heller ikke at seksjonen for badstuen skal bevege seg annerledes mot resterende overflater, jeg tenker at det kan være risiko for sprekker i tetting eller til og med i overflaten i verste fall.
 
Tomture61 Tomture61 skrev:
[lenke]
Takk for lenken,

Det virker ifølge kakelspecialisten at det ikke finnes noen egentlig god løsning på dette, men at det største problemet synes å være den direkte varmestrålingen fra aggregatet som kan løses med varmeskjold. Får ringe Tylö og se om de har noen tips.
 
  • Liker
Ningit
  • Laddar…
J jeg tror så lenge du har et varmebeskyttelse så er det ingen problemer.
Men noen.form for varmebeskyttelse pleier som regel å være standard at man har.
Enten på selve aggregatet eller montert på veggen.
 
  • Liker
wretan
  • Laddar…
Sånn gjorde jeg i samme situasjon, etter litt research. Jeg har en "nisje" der vedaggregatet skal stå - 2 sider bastuvegg, 1 side skillevegg mot benker.

* Vegger = Masterboard på lekter (etter å ha ringt til 3 produsenter, viste det seg at MB var den eneste platen som tålte bastuvarme over lang tid. Kjøpt på Bauhaus.)
* Fuging av sprekker i Masterboard med brannfugemasse
* Gulv = gulvspon, elektrisk gulvvarme (ikke direkte under ovnen), gulvsparkel, våtromsmembran med 10 cm oppbrett
* Fliselim = Kiilto Highflex S2 DF, ingen primer på Masterboard
* Fliser = 10mm kleberstein
* Ovnen står på strålingsbeskyttelse mot gulv (3mm rustfritt stål, blir 70mm luftspalte)

Tror det blir holdbart og ganske brannsikkert, men har ingen konklusjon fra bruk enda.
 
  • Liker
wretan
  • Laddar…
Kjempebra svar, stort takk for dette!

Masterboard ser ut til å kunne være løsningen. Hvor lenge har det vært hos deg? Badstuet mye?

Med vennlig hilsen,
Johan

N Nikorasu skrev:
Sånn gjorde jeg i samme situasjon, etter litt research. Jeg har en "nisje" der vedaggregatet skal stå - 2 sider badstuevegg, 1 side skillevegg mot benker.

* Vegger = Masterboard på lekter (etter å ha ringt til 3 produsenter, viste det seg at MB var den eneste platen som tålte badstuvarme over lang tid. Kjøpt på Bauhaus.)
* Fuge springer Masterboard med brannfugemasse
* Gulv = gulvspon, gulvvarme (ikke direkte under peisen), gulvsparkel, tetningsfolie med 10 cm oppbrett
* Flislim = Kiilto Highflex S2 DF, ingen primer på Masterboard
* Fliser = 10mm täljsten
* Peisen står på strålingsbeskyttelse mot gulv (3mm rustfri plate, blir 70mm luftspalte)

Tror det blir holdbart og ganske brannsikkert, men har ingen konklusjon av bruk enda.
 
Ja det er min tanke også, de fleste elpeiser pleier vel å ha noen form for strålebeskyttelse rett bak? Veggen ovenfor blir varm hvis peisen er vegghengt, men det er jo nesten uunngåelig. Det ville se litt rart ut med separat strålebeskyttelse, typ rustfri plate, bak og opp litt på veggen bak peisen.

Med vennlig hilsen,
Johan

T TheGame skrev:
J jeg tror så lenge du har en varmebeskyttelse så er det ingen problem.
Men noen form for varmebeskyttelse pleier oftest å være standard man har.
Enten på selve aggregatet eller montert på veggen.
 
W wretan skrev:
Råbra svar, tusen takk for dette!

Masterboard ser ut til å kunne være løsningen. Hvor lenge har det stått hos deg? Badstuet mye?

Med vennlig hilsen,
Johan
Dessverre har jeg ikke kommet dit ennå - satte flisene i forrige uke.
 
  • Liker
wretan
  • Laddar…
W wretan skrev:
Ja det er min tanke også, de fleste elpeiser pleier vel å ha noen form for strålingsbeskyttelse rett bak? Veggen over blir varm hvis peisen er vegghengt, men det er jo nesten uunngåelig. Det ville sett litt rart ut med separat strålingsbeskyttelse, typ rustfri plate, bak og opp et stykke på veggen bak peisen.

Med vennlig hilsen,
Johan
Ja, et vegghengt aggregat er veldig beskyttet fra strålingsvarme i utgangspunktet da det typ er en metallboks man henger opp med plass for litt stein på toppen.
Frittstående aggregater med "åpne steinmagasiner" pleier det å være et tillegg.
 
  • Liker
wretan
  • Laddar…
N Nikorasu skrev:
Så her gjorde jeg i samme situasjon, etter litt research. Jeg har en "nisje" der vedaggregatet skal stå - 2 sider badstuevegg, 1 side avdelingsvegg mot benker.

* Vegger = Masterboard på lekter (etter å ha ringt 3 produsenter, viste det seg at MB var den eneste platen som tålte badstuevarme over lang tid. Kjøpt på Bauhaus.)
* Fuge skjøter Masterboard med brannfug
* Gulv = gulvspon, el-gulvvarme (ikke direkte under ovn), gulvsparkel, membranfolie med 10 cm oppbrett
* Flislim = Kiilto Highflex S2 DF, ingen primer på Masterboard
* Fliser = 10mm kleberstein
* Ovn står på strålingsvern mot gulv (3mm rustfri plate, blir 70mm luftspalte)

Tror det blir holdbart og ganske brannsikkert, men har ingen konklusjon av bruk ennå.

Hei! Har det funket fint for deg?
 
Vegger med grå fliser og trepanel i et rom før påføring av tettesjikt. Et rom under konstruksjon med uferdige vegger og gulv, uten tettesjikt, med rørutløp på vegger og gulv.
K Kalle_livelong skrev:
Hei! Har det funket fint for deg?
Japp, det har funket utmerket. Sånn så det ut før dampsperre og når klart
 
  • Liker
Johan Eriksson5378 og 1 annen
  • Laddar…
N Nikorasu skrev:
[bilde] [bilde]

Japp, det har funkat utmerket. Så her så det ut før tettesjikt og når klart
Hei,
Fungerer det fremdeles bra?
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.