PG Lindgren PG Lindgren skrev:
Noen som vet om det finnes krav til hva det skal være for kvalitet på markisoleringen?
Plintdybde er 1,5m
[bilde]
Det jeg har lest er 70mm EPS 600-1200 mm ut litt avhengig av klimasonen

Tabell som viser minste grunnlagsdybde med og uten teleisolasjon for ulike teleskjæringsdybder, avhengig av klima.
 
  • Liker
PG Lindgren
  • Laddar…

Beste svar

Ved den typen av markisolering pleier XPS å anbefales fordi den ikke kan ta opp fukt på samme måte som EPS kan gjøre over tid.
 
  • Liker
PG Lindgren og 1 annen
  • Laddar…
klaskarlsson klaskarlsson skrev:
Det jeg har lest er 70mm EPS 600-1200 mm ut litt avhengig av klimasonen

[bilde]
Nå fikk jeg av min KA at det kreves XPS300
 
  • Liker
klaskarlsson
  • Laddar…
PG Lindgren PG Lindgren skrev:
Nå har jeg fått av min KA at det kreves XPS300
Ok, høres rimelig ut. Tykkelse 50 - 70 mm da?
 
  • Liker
PG Lindgren
  • Laddar…
klaskarlsson klaskarlsson skrev:
Ok, høres rimelig ut. Tykkelse 50 - 70 mm da?
50 mm tykk
 
Om du bruker ferdige fundamenter med sokkel kan du også med fordel sette fundamentet på en XPS 300 også for å gjøre det enda bedre når du likevel graver for å isolere.
 
  • Liker
klaskarlsson og 1 annen
  • Laddar…
klaskarlsson klaskarlsson skrev:
Det jeg har lest er 70mm EPS 600-1200 mm ut litt avhengig av klimazone

[bilde]
Hvor har du fått denne tabellen fra?
 
PG Lindgren PG Lindgren skrev:
Hvor har du fått denne tabellen fra?
Den kommer fra Tjällden. Men rimeligvis gjelder det samme for plintgrunn som randgrunn/hybridgrunn.
 
  • Liker
PG Lindgren
  • Laddar…