Hei på dere.

Hva synes dere om denne konstruksjonsmåten på et 70-tallshus?

# Grunnmuren :
ytbelegg
40 overbetong
60 celleplast
100 konstruksjonsbetong
150 dreneringsgrus

# YV utenfra:
tegl
20 luftspalte
70 mineralull
150 gassbetong

# bærevegg:
150 gassbetong, står på k-betongen

# etasjeskiller ovenfra:
ytbelegg
sponplate
200 isolasjon
spikerslag
gips med dampsperre

# yttertak ovenfra:
betongtakstein
bærelekter 25x38
sløyfer 19x25 (trykkimpregnert)
papp yal 1200/325
17 rupanel
50 luft
2x50 min ull
50 min ull
gips med dampsperre
 
Ikke mye å like, svært vanlig byggemåte på en angitt tid …
 
En vanlig konstruksjon. Ganske solid og med få problemområder. Dog vil nok taket trenge å legges om i løpet av de nærmeste årene som alle hus fra den tiden.
 
Hei
Takk for deres svar.
Hva er de vanligste problemene på et slikt hus?
Kan man få problemer med fukt fra bakken opp til lettbetongveggene? Trekker de fukt?
 
Om det ikke finnes noen problemer etter 50 år er det usannsynlig at det skulle oppstå nå så lenge ikke forutsetningene endres.
 
  • Liker
fahlis og 1 annen
  • Laddar…
Ja veldig logisk :)
Ev første huset så man er litt ekstra fundersam da man har lest om mye fuktproblemer med trehus.
Det eneste treet i nedenetasjen er 2 limtrebjelker som sannsynligvis ligger på K-betongen men det skal finnes papp mellom treet og betong, ifølge tegning i alle fall.
 
Det finnes sannsynligvis nye problemer med den konstruksjonen.
Eneste er i så fall om gassbetongen er blå ytong, med velkjente problemer angående at den avgir radon.
Men det er jo enkelt å sjekke
For øvrig virker det solid.
 
Hei.
Har tenkt på det med blåbetong.
Dog har eieren gjort radonmåling 2008.
Verdien ble 30 bq/m3 både i underetasjen og overetasjen.
Da burde man kunne utelukke blåbetong? Eller bør man likevel sjekke veggene med gammastrålingsmåler?
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.