P petterovski skrev:
Sitter og studerer til en eksamen i konstruksjonsteknikk, så jeg tenkte jeg like gjerne kunne teste å regne på dette.:D

For limtre fikk jeg, akkurat som Justus foreslo, 115x450 med fmk=32 MPa (styrke parallelt fibrene i bøyning). Ikke kontrollert nedbøyningen dog.

Alternativ stål: HEA160 eller IPE200. Nedbøyningen for IPE-bjelken ved karakteristisk lastkombinasjon fikk jeg til 38mm (L/185).
Tusen takk for all hjelp med beregninger.
Kan du tenke deg å regne litt til?
Hva blir nedbøyningen med en HEB260? Hva blir nedbøyningen med IPE 220?
 
M matsca2m skrev:
Tusen takk for all hjelp med beregninger.
Kan du tenke deg å regne litt til?
Hva blir nedbøyningen med en HEB260? Hva blir nedbøyningen med IPE220?
Selvfølgelig.

HEB260
5,3 mm

IPE220
27,1 mm
 
  • Liker
matsca2m
  • Laddar…
Observer at en HEB260 veier 93 kg/m dvs 651 kg for en 7 meters bjelke.
IPE220 veier 26,2 kg/m dvs ca 184 kg.
 
  • Liker
matsca2m
  • Laddar…
P petterovski skrev:
Observer at en HEB260 veier 93 kg/m dvs 651 kg for en 7 meters balk.
IPE220 veier 26,2 kg/m dvs ca 184 kg.
Ja er støtt på et problem og skulle trenge å flytte stolpen 20cm pga markør. Hva innebærer det om jeg øker spennet til 7200?
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.