Hei!
Vi har fått byggetillatelse til huset vårt, og i dag var jeg på byggemøte hos kommunen. På tomten ligger det fra før en lengde med carport, garasje og et lager. Det nye huset er på nybyggingskartet plassert 2,5 m fra lengden med en 8,5 m lang gavl uten verken dører eller vinduer. Nå synes byggerådgiveren og tjenestemannen at både lengden OG det nye huset må ha brannklassifisering, EI30. Da vi bygde på et tidligere hus, var det nok å brannklassifisere én av bygningene. Nå snurrer luen, hva gjelder?
Vi bor utenfor detaljplan, og utenfor sammenhengende bebyggelse. Tomtens overflate er ti tusen kvadratmeter, så vi trenger ikke tenke på naboer eller grenser.
/ Paerh
Vi har fått byggetillatelse til huset vårt, og i dag var jeg på byggemøte hos kommunen. På tomten ligger det fra før en lengde med carport, garasje og et lager. Det nye huset er på nybyggingskartet plassert 2,5 m fra lengden med en 8,5 m lang gavl uten verken dører eller vinduer. Nå synes byggerådgiveren og tjenestemannen at både lengden OG det nye huset må ha brannklassifisering, EI30. Da vi bygde på et tidligere hus, var det nok å brannklassifisere én av bygningene. Nå snurrer luen, hva gjelder?
Vi bor utenfor detaljplan, og utenfor sammenhengende bebyggelse. Tomtens overflate er ti tusen kvadratmeter, så vi trenger ikke tenke på naboer eller grenser.
/ Paerh
Har ikke lenken her men det står veldig tydelig i BBR om hva som gjelder. Det har med avstanden å gjøre. Har for meg at det er 4 meter for at det skal være nok med å brannsikre den ene bygningen.
Så spiller det en rolle om det er komplementbygning eller ikke.
Så spiller det en rolle om det er komplementbygning eller ikke.
Kan kommunen anse at lengen er en komplementbygning, holder det med EI30 for din del. Ellers er det EI60 som gjelder på din side. Men EI60 burde være greit siden det bare er en gavl uten vinduer?
Eller så flytter du huset slik at du har 8 meters avstand. Da trenger du ikke brannklassifisere i det hele tatt.
Ref: https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2014-3-BBR-21.pdf (sid 90).
Eller så flytter du huset slik at du har 8 meters avstand. Da trenger du ikke brannklassifisere i det hele tatt.
Ref: https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2014-3-BBR-21.pdf (sid 90).