3.282 lest ·
7 svar
3k lest
7 svar
Hvordan forsterker vi bjelkelag for nytt hulltaking?
A
Anonymhusbyggare
Medlem
· Borensberg
· 5 innlegg
Anonymhusbyggare
Medlem
- Borensberg
- 5 innlegg
Hei, vi bygger bad på loftet i huset vårt fra 1930. En av bjelkene, der vi trenger å føre gjennom avløpet, har flere uthulinger fra tidligere (se bilde).
Dimensjonene er ca 80x220-230, den er høvlet på visse steder, derav forskjellen. Fri lengde 4 m.
Hvordan forsterker vi denne for å kunne lage et nytt hull, er det engang mulig? Dessverre kan vi ikke bruke tidligere hull da det ikke er dypt nok hele veien og det sitter en metallforsterkning på baksiden.
Dimensjonene er ca 80x220-230, den er høvlet på visse steder, derav forskjellen. Fri lengde 4 m.
Hvordan forsterker vi denne for å kunne lage et nytt hull, er det engang mulig? Dessverre kan vi ikke bruke tidligere hull da det ikke er dypt nok hele veien og det sitter en metallforsterkning på baksiden.
Dere kan bore hullene mer i midten av bjelken om det er 50-120mm hull, deretter kan man limeskruve på konstruksjonsfinér som man skjærer i 220x1200mm og sentrerer over hullene.
Det ser ut til å være bredt mellom bjelkene? Man etterstreber cc300-400mm i bjelkelag ved baderom om dere skal ha keramikkgulv..
Det ser ut til å være bredt mellom bjelkene? Man etterstreber cc300-400mm i bjelkelag ved baderom om dere skal ha keramikkgulv..
Renovator
· Värmland
· 1 178 innlegg
Midten på bjelken, og så inn med cc30 og 22spångolv,
Denne rapporten er bra å lese for å få et tilstrekkelig stivt bjelkelag.
Den viser også hvordan du skal forsterke rundt hull.
Hvis du har plass ville jeg legge inn en ny regel parallelt ved siden av den gamle for å være sikker på at flisene ikke sprekker senere. Det vil si, jeg ville ikke stole på den gamle bjelken i det hele tatt da den har så pass store utskjæringer på feil steder.
https://sakervatten.se/wp-content/uploads/2024/02/bjalklagets-uppbyggnad-i-vatrumskonstruktioner.pdf
Den viser også hvordan du skal forsterke rundt hull.
Hvis du har plass ville jeg legge inn en ny regel parallelt ved siden av den gamle for å være sikker på at flisene ikke sprekker senere. Det vil si, jeg ville ikke stole på den gamle bjelken i det hele tatt da den har så pass store utskjæringer på feil steder.
https://sakervatten.se/wp-content/uploads/2024/02/bjalklagets-uppbyggnad-i-vatrumskonstruktioner.pdf
Kan tipse om min egen tråd hvordan jeg gjorde det. Ble utmerket! Utover de som vises på bildene la jeg gulvspån 22mm + 22mm sporet spon, armeringsnett + flytsparkel. Det er stivt i dag!
Edit; i det største rommet på nest siste bildet tok vi opp et 85mm hull tror jeg det var, når røret var på plass så satte jeg også biter mellom bjelkene langs med røret for å stagge opp ytterligere
https://www.byggahus.se/forum/threa...ag-i-badrum-bilder-finns.520412/#post-5792793
Edit; i det største rommet på nest siste bildet tok vi opp et 85mm hull tror jeg det var, når røret var på plass så satte jeg også biter mellom bjelkene langs med røret for å stagge opp ytterligere
https://www.byggahus.se/forum/threa...ag-i-badrum-bilder-finns.520412/#post-5792793
A
Anonymhusbyggare
Medlem
· Borensberg
· 5 innlegg
Anonymhusbyggare
Medlem
- Borensberg
- 5 innlegg
Takk for lenkene!
cc300 er tanken 🙂, men vil ha en plan for avløpet før vi går videre.
Å sette en til parallelt, men som er festet i kortlingen under baderomsveggen, som igjen er festet i den skadede bjelken, er det bedre eller dårligere enn å forsterke den på en eller annen måte?
cc300 er tanken 🙂, men vil ha en plan for avløpet før vi går videre.
Vi har ikke mulighet til å legge en ny hele veien langs den gamle. Da må store deler av gulvet utenfor badet fjernes, og det unngår vi gjerne.Q qvirre skrev:
Å sette en til parallelt, men som er festet i kortlingen under baderomsveggen, som igjen er festet i den skadede bjelken, er det bedre eller dårligere enn å forsterke den på en eller annen måte?
Klikk her for å svare