A
Hei, vi bygger bad på loftet i huset vårt fra 1930. En av bjelkene, der vi trenger å føre gjennom avløpet, har flere uthulinger fra tidligere (se bilde).

Dimensjonene er ca 80x220-230, den er høvlet på visse steder, derav forskjellen. Fri lengde 4 m.

Hvordan forsterker vi denne for å kunne lage et nytt hull, er det engang mulig? Dessverre kan vi ikke bruke tidligere hull da det ikke er dypt nok hele veien og det sitter en metallforsterkning på baksiden.
 
  • Illustrasjon av en bjelke med flere urtagninger, inkludert målinger i millimeter. Viser eksisterende hull i bjelken for avløpsrørinstallasjon.
  • Bilde av en trebjelke med flere innhakk i et bad under renovering. Vegger av sponplater og treverk er synlige i bakgrunnen.
P
Dere kan bore hullene mer i midten av bjelken om det er 50-120mm hull, deretter kan man limeskruve på konstruksjonsfinér som man skjærer i 220x1200mm og sentrerer over hullene.

Det ser ut til å være bredt mellom bjelkene? Man etterstreber cc300-400mm i bjelkelag ved baderom om dere skal ha keramikkgulv..
 
  • Liker
Tompa_72 og 4 andre
  • Laddar…
Midten på bjelken, og så inn med cc30 og 22spångolv,
 
  • Liker
Anonymhusbyggare
  • Laddar…
Q
Denne rapporten er bra å lese for å få et tilstrekkelig stivt bjelkelag.

Den viser også hvordan du skal forsterke rundt hull.

Hvis du har plass ville jeg legge inn en ny regel parallelt ved siden av den gamle for å være sikker på at flisene ikke sprekker senere. Det vil si, jeg ville ikke stole på den gamle bjelken i det hele tatt da den har så pass store utskjæringer på feil steder.

https://sakervatten.se/wp-content/uploads/2024/02/bjalklagets-uppbyggnad-i-vatrumskonstruktioner.pdf
 
  • Liker
Tompa_72 og 2 andre
  • Laddar…
Kan tipse om min egen tråd hvordan jeg gjorde det. Ble utmerket! Utover de som vises på bildene la jeg gulvspån 22mm + 22mm sporet spon, armeringsnett + flytsparkel. Det er stivt i dag!

Edit; i det største rommet på nest siste bildet tok vi opp et 85mm hull tror jeg det var, når røret var på plass så satte jeg også biter mellom bjelkene langs med røret for å stagge opp ytterligere

https://www.byggahus.se/forum/threa...ag-i-badrum-bilder-finns.520412/#post-5792793
 
  • Liker
Anonymhusbyggare
  • Laddar…
A
Takk for lenkene!

cc300 er tanken 🙂, men vil ha en plan for avløpet før vi går videre.

Q qvirre skrev:
Om du får plass ville jeg lagt en ny regel parallelt ved siden av den gamle for å være sikker på at flisene ikke sprekker senere. Dvs ikke stole på den gamle bjelken i det hele tatt, da den har så store utskjæringer på feil steder.
Vi har ikke mulighet til å legge en ny hele veien langs den gamle. Da må store deler av gulvet utenfor badet fjernes, og det unngår vi gjerne.

Å sette en til parallelt, men som er festet i kortlingen under baderomsveggen, som igjen er festet i den skadede bjelken, er det bedre eller dårligere enn å forsterke den på en eller annen måte?
 
Jeg har selv måtte sage opp gulvet utenfor badet for å kunne legge inn nye bjelker fra ytterveggen til en kjellervegg under badet for å få støtte. Føles dumt å ta sjanser.
 
Avløpsrør føres gjennom trestendere i et gulvbjelkelag, der hull er kuttet for å flytte rør på tvers. Byggekonstruksjon med synlige trebjelker og rørinstallasjoner under gulv, verktøy og materialer på overflaten.

Tok også hull rett gjennom bjelkelaget for å flytte avløpet tvers over
 
Klikk her for å svare