Denne tråd er til en kamerat som skal fjerne en bærende vegg,
en konstruktør vil bli kontaktet før renoveringen settes i gang, men man kan aldri ha for mye kjøtt på beina, som den tykke jenta sa.
Eksisterende bjelkelag til overetasjens gulv er 250mm i tre.
Under dette sitter rupanel og etter det vev med luftspalte på 50mm.
Tanken er da å fjerne den bærende veggen og erstatte med en bjelke, og for å fjerne bjelken helt uten at den er synlig så er tanken en stålbjelke på grunn av at man kan gå ned i størrelse på høyden.
Men hvordan fester man bjelkelaget i stålbjelken?
En idé:
Man fyller ut rommet i H-bjelken (HEA eller lignende) med limtre på hver side.
Dette limtreet festes med bolt og mutter om M10.
Da blir bjelken firkantet, deretter fester man bjelkesko i treet til bjelkelaget.
En fungerende konstruksjon? Dette medfører at man må bore 10mm hull i stålbjelken.
Ved rask telefonkontakt med en konstruktør ble det sagt at hvis vi velger en stålbjelke av typen HEA, så skal det ikke være noen problemer med en med ca. 200 mm i høyden.
Skulle noen vennlige sjeler ønske å regne om hvor høy en IPE-bjelke blir i stedet. Kort og godt kan en HEA 200 erstattes med en IPE 200/220/240/260?
Lengde ca. 6 meter.
Dette for å redusere bredden som må fylles med tre, samt egenvekten, og dermed prisen.
Det kan du regne på selv - søk på HEA og IPE så vil du finne tabeller med bøyningsmotstand Z - finn en matchende IPE-bjelke (samme eller høyere Z).
For øvrig så bør vel den løsningen du har tegnet fungere. Vognbolt og firkantmutter s=1200 eller noe slikt men det må konstruktøren se på - man må se så at bjelkeskoene tåler lasten også - du har ikke angitt noen oppleggslengde?
Det finnes boltepistoler i dag som ikke krever utdanning, det er bare krutt-drevne som krever det. I dag finnes det gass og trykkluftdrevne pistoler.
Aha, takk! Bra å vite. Sist jeg spurte var for 5-6 år siden, og det fantes bare krutt til formålet, og jeg fikk ikke leie. Løste det med snekkeren i slekten.