Oppdaget nylig at pussen har begynt å falle ned fra Lecablokker.
Sikkert har jeg gjort noe feil, men hva?
Har pusset dette året og brukt Finja pussmørtel C.
Puss som har falt av en Lecablock-vegg, ligger på bakken omgitt av jord og blader. Veggen viser sprekker i pussoverflaten. Puss faller av Lecablokk i hage, med synlige sprekker og løvverk ved siden.
 
Frostsprengning? Ville satse på et vannbeskyttelse oppå.

Pussede murer pleier jo å ha et tegltak...

/ATW
 
  • Liker
pojak og 1 annen
  • Laddar…
Primet du muren med vattenglass før du pusset?
Hvis muren har føttene stående i fuktig jord kan den være fuktig et stykke opp.
 
  • Liker
pojak
  • Laddar…
C
Pussmørtel C vil ikke fungere så nær bakken. Og spesielt ikke uten beskyttelse ovenfra. Det suger opp for mye vann, og så blir det frostspregning som på bildet.
 
  • Liker
Stefan N og 2 andre
  • Laddar…
I InsidersUnited skrev:
Primerte du muren med vannklas før du pusset?
Står muren med føttene i fuktig jord kan den være fuktig et stykke opp.
Muren står på jord som sikkert er/blir fuktig.
Jeg fuktet Lecablokkene kun med vann, ved pussingen.
Vannklas-priming høres interessant ut. Finnes det linker til hvordan man går frem?
 
C cpalm skrev:
Pussmørtel C vil ikke fungere så nær bakken. Og spesielt ikke uten beskyttelse ovenfra. Det suger til seg for mye vann, og så blir det frostsprengning som på bildet.
Finnes det annen pussmørtel som fungerer bedre?
 
Claes Sörmland
Rent sementmørtel.

Men muren trenger et tak.
 
  • Liker
pojak og 2 andre
  • Laddar…
Trolig feil bruk. Jeg har ingen tak over muren og har ingen skader etter snart 20 år. Murhøyde 30 cm opp til 110 cm som høyest. Den ene mursiden dekket med jord.
 
  • Liker
pojak
  • Laddar…
N
  • Liker
Claes Sörmland og 1 annen
  • Laddar…
N
I InsidersUnited skrev:
Primet du muren med vattenglass før du pusset?
Hvis muren har føttene stående i fuktig jord, kan den være fuktig et stykke opp.
Hvorfor i helvete skulle man bruke vattenglass før puss?
Ikke for at det spiller noen rolle at man gjør det, eller litt.
Festen på lecan blir dårligere.
Men det fyller jo ingen funksjon i det hele tatt.
 
Pusset du nå på senhøsten? for mye vann i blandingen ?
Leca pleier å klare seg bra med vanlig pussmørtel C, bare det rekker å tørke ordentlig & beskyttes litt ovenfra for nedbør.

Kapillærkraften i leca opphører rundt 12-13 cm, dvs. Leca blir ikke vått høyere, & suger heller ikke til seg markfukt høyere opp.
 
C
J jawen skrev:
Kapilærkraften i leca opphører rundt 12-13 cm, dvs Leca blir ikke vått høyere, & suger heller ikke til seg markfukt høyere opp.
Lecaen suger kanskje ikke, men pusset gjør det. Spiller ingen rolle om du pusser på ren naturstein med null sugeevne, det funker uansett ikke med pussemørtel C.
 
F
Det er vann ovenfra som frostsprenger. C-puts fungerer hvis man holder vannet borte. Legg plater på toppen eller prøv å pusse toppen med A-bruk, alternativt blande i ordentlig med sement i en sekk C-puts.
 
C cpalm skrev:
Lecan kanskje ikke suger, men pussen gjør det. Spiller ingen rolle om du pusser på ren naturstein med null sug, det fungerer uansett ikke med pussmørtel C.
Men for å få så kraftig frostsprengning som trådstarteren har, så har noe "gått galt".
Har du en tykkpuss som konstant står i vann, suger den fortsatt ikke opp spesielt mye lenger, for kapillarkraften opphører også i C-mørtel.

Du får KUN en slik skade som på bildet av at nedbør/regn ovenfra har "mettet" hele konstruksjonen som deretter har frosset.
Hadde det vært god drenering under muren, ville skadene blitt betydelig mindre, og man må ha en form for "tak" på en slik mur for bare å bruke A-mørtel løser ikke hele problemet for trådstarteren.
 
P
Mye spekulasjoner, ingen bransjeanbefalinger eller produsenter tillater C-bruk mot mark..
Det er feil i alle henseender og har man ikke gitt nedbørsbeskyttelse heller så har man fått til det dårligst mulige med moderne bruk..
 
  • Liker
MultiMan og 1 annen
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.