Vi renoverer et langsmalt gammelt hus der det er 5,20 meter mellom langsidens vegger. Vi har hevet en etasje og skal innrede den gamle loftet. Det første er da å fikse et bjelkelag som tåler spennet, og da vurderer vi limtrebjelke. Hvilken grovhet bør de i så fall være? Påvirkes styrken mye hvis man skrur i den?

Takk for forslag!
 
Moelven Töreboda har et bra dimensjoneringsprogram for limtre og kerto på hjemmesiden.
en rask beregning sier 56 x270.. opp til cc 900!
 
Hvilke gode linker jeg fikk av å google på moelven...!

Kan man legge limtrebjelken ned (så den blir bare 56 høy) med samme verdi?
Vi prøver å holde nede bjelkelaget - for øvrig kan det hende at det blir opp mot 270 likevel, men litt kunnskap skader aldri.
 
Jeg kan ikke beregne limtrebjelker - men det er generelt stor forskjell i styrke på om du har den lange siden av tverrsnittet vannrett i stedet for loddrett.

Det vil si at du må ha 270 mm oppover og 56 mm som bredde, ellers vil det ikke holde.

En enkel måte å teste prinsippet på er å ta en vanlig planke 22 mm tykk og 120 mm bred, for eksempel 4 m lang. 1) Oppall den i endene som du normalt legger en planke - den vil da synke i midten av sin egen tyngde. 2) Prøv å plassere den på høykant - da kan du trolig gå på den uten at den svikter i nærheten av 1)
 
Et alternativ for å få ned byggehøyden kan være å bruke jernbjelker som i-bjelke eller HEA/HEB, da kan det kanskje holde med HEB 14, dvs. 14 cm tykke bjelker, men sjekk det med noen som kan beregne laster.

Brukte bjelker er ofte til salgs, de ligger ofte rundt på industriområder i hauger, så bank på og hør hva de skal ha for dem.

MvH Jawen
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.