Hvilke karakteristisk utbredt last skal en bolig dimensjoneres for?
Hei! Jeg trenger hjelp med å finne utbredt last for en bolig.
Om jeg velger balkonger, blir det 3,5 kN/m2?
Jeg hadde en eksamen for en måned siden og fikk resultatet i dag. Jeg fikk feil på dette spørsmålet ''Hvilken karakteristisk utbredt last skal en bolig dimensjoneres for?''. Jeg la sammen dekker, trapper, balkonger og loftdekker I og II og fikk 9kN/m^2
Jeg hadde en eksamen for en måned siden og fikk resultatet i dag. Jeg fikk feil på dette spørsmålet ''Hvilken karakteristisk utbredt last skal en bolig dimensjoneres for?''. Jeg la sammen dekker, trapper, balkonger og loftdekker I og II og fikk 9kN/m^2
Ja, det er 3,5 som gjelder for balkongen og du har svart feil på eksamen.Abdirahim skrev:Om jeg velger balkonger, blir det 3,5 kN/m2?
Jeg hadde en eksamen for en måned siden og fikk resultatet i dag. Jeg fikk feil på dette spørsmålet ''Hvilken karakteristisk utbredt last skal en bolig dimensjoneres for?''. Jeg la sammen bjelkelag, trapper, balkonger og loftsbjelkelag I og II og fikk 9kN/m^2