Hva tilsvarer trematerialkvalitet "T200" i dagens kvalitetsmål?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
C 20.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Om virket er fra 1974 ville jeg ikke vært så bekymret. I BABS 1960 (byggnormen) snakker man bare om T100 og T70, mens BABS 1967 har hevet kravene til T300, T200 og Ø-virke. Jeg mistenker at den utviklingen mer er et uttrykk for endrede sorterings- og testregler enn faktiske kvalitetssforskjeller. Hvis du vil fordype deg, så google "T-virkesföreningen".
Takk så mye for et detaljert svar. Jeg googler videre og leser litt mer. Har du tid og energi så ville jeg sette pris på om du ser på den PM jeg skrev til deg. Limer også inn deler av PM her i tilfelle noen andre har synspunkter/finner det interessant.J justusandersson skrev:Om virket er fra 1974 ville jeg ikke være så bekymret. I BABS 1960 (byggnormen) snakker man bare om T100 og T70, mens BABS 1967 har økt kravene til T300, T200 og Ø-virke. Jeg mistenker at denne utviklingen mer er et uttrykk for endrede sorterings- og testregler enn faktiske kvalitetssforskjeller. Hvis du vil fordype deg, så google "T-virkesföreningen".
Aktuell yttervegg:
dvs. søyle 90x120 mm c-c 2.31m er aktuelt.
Vi har i dag last på søylen fra følgende takbjelke:
Taket er et lett yttertak (papptak + 20mm rupanel + 45x95mm tømmer cc1.2m + 170mm isolasjon + 45x220mm takstol cc1.2m). Samt innertak (13mm gipsplate + 45x70 +13mm gipsplate). Som jeg har estimert til 0.4 kN/m^2
Snølast: 0.98 kN/m^2
Vindlast:
0.633 kN/m^2
Takhøyde 2.5m.
Ønsket tilbygg gir et tilskudd i form av punktlast på 4.32 kN over respektive søyle i yttervegg (2 takstoler med punktlast 2.16kN. Med cc 1.2m gir det på ytterveggens søyler som har cc 2.31m -> 2 stykker * 2.16 kN).
Dette gir meg følgende normalkraft på ytterveggens søyler:
dvs. N_Ed = 13.1 kN
Samt så gir vindlasten (etter beregning av andre gradens moment) M_Ed = 1.91 kNm
N_Rd beregnes for C20 90x120mm til 49kN (Der K_mod = 0.6 for sikkerhetsskyld)
M_Rd beregnes for C20 90x120mm til 1.99 kNm (Der K_mod = 0.6 for sikkerhetsskyld)
Kontroll samtidig moment og trykkraft:
k_m * (M_Ed/M_Rd) + (N_Ed/N_Rd) = 0.7 * (1.91/1.99) + (13.1/49) = 0.94
Våger man kjøre på dette?
Sist redigert:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Jeg har svart TS i en PM at det beste er om han kan verifisere tømmerets kvalitet i virkeligheten. Det nest beste er å vurdere ulike former for forsterkninger.