Hvor mange kilos trykk tåler 3 stk. bjelker på 220x4.5 lengde 4 m
 
Det var smale jævler du har fått tak i...

Spøk til side. Hvordan er de belastet? Skal de være søyler/stolper mellom to etasjer?
 
En 45x220 mm C 24 regel med 4 meters spennvidde som belastes med en punktlast på 450 kg på midten får en nedbøyning på ca 13 mm, dvs 1/300 av spennvidden, noe som vanligvis brukes som en grense i mange sammenhenger. Dette gjelder under forutsetning av at det er snakk om en midlertidig last. For langtidslaster gjelder andre vilkår. Tre bjelker gir samme resultat for en tre ganger så stor last om den er jevnt fordelt.
 
  • Liker
tobbbias og 2 andre
  • Laddar…
Angående overskriften: Styrke og ikke eiendom;)
 
  • Haha
  • Liker
fahlis og 1 annen
  • Laddar…
T tobbbias skrev:
Det var smale jævler du har fått tak i...

Spøk til side. Hvordan er de belastet? Skal de være søyler/stolper mellom to etasjeplan?
Trebjelker og støtte i tak, klargjort for fjerning av vegg. Hei veggen under skal fjernes og det er betongtegl på taket
 
T tobbbias skrev:
Det var smale jævler du fått tak i...

Spøk til side. Hvordan er de belastet? Skal de være søyler/stolper mellom to etasjeplan?
Hei det er fire takstoler som skal henges opp. åpningen er 4m der er det bærende begge sider sender et bilde Takstolar installeres i en åpenning med bærende vegger på begge sider, sett fra innendørs med treverk og isolasjon synlig.
 
Da gjelder Justus svar ovenfor. Midlertidig 450 kg punktlast på midten per bjelke er ok.
 