Hei!
Jeg har kjøpt et hus fra '74 som skal gjennomgå en omfattende renovering. Bl.a. skal vi sette inn en del skyvepartier og ønsker i forbindelse med dette å heve opp karmene ca. 15 cm for å få til større partier med mer glass.
Langs kortsiden av huset sitter det et parti vinduer i dag med en bjelke ovenfor
(B202 på tegningene, rødmerket)
På (eller sammen med?) denne bjelken ligger B201.
Vi prøver å finne ut hvor bjelken sitter og i hvilken høyde. Vi har ikke klart å finne noen informasjon i tegningene om hvor de har plassert denne.
B201 ligger jo "ovenpå" stuen (ca. 250 cm takhøyde) og B202 kan ligge litt hvor som helst.
I en perfekt verden ligger B201 rett ovenpå eller sammensveiset med B202 og dermed i en høyde på ca. 234-250 cm.
Er det noen som har erfaring eller innspill på hvordan man bygde da? Er det rimelig å anta at man har plassert bjelken ovenpå den andre, eller at man har sveiset sammen?
Kort sagt trenger jeg innspill på hvor dere kjære medlemmer tror at B202 rimeligvis er plassert høydevis.
For øvrig er bygget veldig bra.
Takknemlig for all hjelp!
Jeg har kjøpt et hus fra '74 som skal gjennomgå en omfattende renovering. Bl.a. skal vi sette inn en del skyvepartier og ønsker i forbindelse med dette å heve opp karmene ca. 15 cm for å få til større partier med mer glass.
Langs kortsiden av huset sitter det et parti vinduer i dag med en bjelke ovenfor
(B202 på tegningene, rødmerket)
På (eller sammen med?) denne bjelken ligger B201.
Vi prøver å finne ut hvor bjelken sitter og i hvilken høyde. Vi har ikke klart å finne noen informasjon i tegningene om hvor de har plassert denne.
B201 ligger jo "ovenpå" stuen (ca. 250 cm takhøyde) og B202 kan ligge litt hvor som helst.
I en perfekt verden ligger B201 rett ovenpå eller sammensveiset med B202 og dermed i en høyde på ca. 234-250 cm.
Er det noen som har erfaring eller innspill på hvordan man bygde da? Er det rimelig å anta at man har plassert bjelken ovenpå den andre, eller at man har sveiset sammen?
Kort sagt trenger jeg innspill på hvor dere kjære medlemmer tror at B202 rimeligvis er plassert høydevis.
For øvrig er bygget veldig bra.
Takknemlig for all hjelp!
Dessverre ikke nei.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Jeg er ganske sikker på at bjelke 201 hviler på bjelke 202. Alt annet er urimelig. Det er ikke HEA, men HEB 140 henholdsvis 160. Deretter bør man alltid vise hele tegningen inkludert alle betegnelser. De senere inneholder ofte viktig informasjon.
Mener du at 201 ligger oppå 202? Da bør 202 ligge fra ca 235cm opp til takhøyden på 250cm?
Beklager at jeg kanskje ikke er så bransjekyndig, skal forsøke å få fram flere tegninger
Beklager at jeg kanskje ikke er så bransjekyndig, skal forsøke å få fram flere tegninger
Pleier man å legge noe mellom balkene eller ligger det oftest bare rett på?J justusandersson skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Det kommer nok an på høydeforholdene. Bjelkene bør være forankret i hverandre.