En av tiltakene som anbefales mot markradon er å tette sprekker i gulv og vegger i kjelleren. Vår kjeller er fra 30-tallet og det kommer for tiden inn fukt gjennom både gulv og vegger. Innebærer det at også radongass vil vandre gjennom betongen uansett hvor mye vi tetter sprekker? Kan gassen til og med følge med vannet?
Moderator
· Stockholm
· 56 235 innlegg
Men det vil komme inn mindre markradon hvis sprekkene tettes.
Radon går gjennom betong, men saktere enn gjennom for eksempel grus. Det er jo en gass som stiger og velger den enkleste veien. Dvs, når du tetter sprekkene i gulvet ditt, vil det bli mer som siver ut utenfor huset og mindre som kommer innendørs.
Selv med en radonsug vil du tette sprekkene, så det er ikke ugjort arbeid.mrsnhp skrev:
Mål deretter og se om det var nok eller ikke.
Du vil garantert merke en tydelig forskjell hvis du tetter alle sprekkene ordentlig, om det er tilstrekkelig eller ikke avhenger av for mange variabler til å kunne forutsi.
Jo, oppryddingen vil antagelig bli en trinnvis prosess med en kombinasjon av tiltak bl.a. i forbindelse med at vi bytter avløpsstammer og drenerer om 🙂 Vi har ikke snakket med noen som jobber med sånne ting ennå, og jeg vil ha kontroll på hva som finnes på menyen før det kommer noen fyr og snakker selvsikkert om hvordan deres dyre metode er den eneste beste løsningen. Jeg vet jo ikke engang om det er verdt å få hit en fyr før det er på tide å drenere, noe vi gjerne vil vente med til 2027 så vi kan fokusere på stue og gang i ro og mak først.Dowser4711 skrev:
H
HEM2121
Medlem
· Västra Götaland
· 5 570 innlegg
HEM2121
Medlem
- Västra Götaland
- 5.570 innlegg
Vær nøye med at rørgjennomføringer tettes.mrsnhp skrev:
Jo, saneringen kommer antageligvis bli en stegvis prosess med en kombinasjon av tiltak bl.a. i forbindelse med at vi bytter avløpsstammer og drenerer om 🙂 Vi har ikke snakket med noen som jobber med sånt her ennå, og jeg vil ha kontroll på hva som finnes på menyen før det kommer noen mann og snakker selvsikkert om hvordan deres dyre metode er den eneste beste løsningen. Jeg vet jo ikke engang om det er verdt å ta hit noen mann før det er på tide å drenere, noe vi gjerne ville vente med til 2027 slik at vi kan fokusere på stue og gang i fred og ro først.
Da skal dere tenke litt, i forbindelse med at dere kanskje hugger opp gulvet i kjelleren, så legges drensrør 110 mm som en vifte sammen med avløpet. Koble sammen og trekk opp gjennom gulv på et sted.mrsnhp skrev:
Det skal være 110 mm rør opp ca. 0,5 meter og der koble videre ut i himmelen. Det finnes vifter som passer direkte i 110. Vet dere om det er markradon, da kan man bruke dreneringsslanger med vifte til, som suger på utsiden av grunnmuren. Ikke mange rørleggere vet hvordan man gjør det, så undersøk nærmere om gjennomføringen.
Jeg vet i hvert fall hvordan man gjør, og andre også.
Takk! Hvor store/brede kjellere kan man suge fra dreneringen på utsiden? Eller avhenger det helt av forholdene? Må man bestemme seg for denne metoden allerede når man drenerer, eller kan man legge til det etterpå hvis vi merker at radonsug under gulvet ikke gir tilstrekkelig effekt? Vi kommer antagelig til å drenere før vi bytter stammer.J jonaserik skrev:Da må dere tenke litt, i forbindelse med at dere kanskje hogger opp gulvet i kjelleren, så legges drensslange 110 mm som en vifte sammen med avløpet. Koble sammen og dra opp gjennom gulv på et eller annet sted.
Det skal være 110 mm rør opp ca 0,5 meter og der koble videre ut i himmelen. Det finnes vifter som passer direkte i 110. Vet dere om det er markradon, da kan man bruke dreneringsslanger med vifte til, som suger på utsiden av grunnmuren. Ikke mange rørleggere som vet hvordan man gjør, så forsk videre på utførelsen.
Jeg vet i alle fall hvordan man gjør og andre også.
Det finnes protokoller fra en undersøkelse som sier at det ikke finnes blåbetong, og kommunen sier at det finnes markradon i prinsipp overalt, så det er med stor sannsynlighet markradon.
Det med å suge fra dreneringen, er en utmerket måte å få bort markradon. Ikke 100 % men det pleier å være 80. Må planlegges nøye, sammen med dreneringen. Det er ikke bare å sette en vifte, det skal til en samlebrønn som har vannlås for utløpet, ellers blir det ikke noe vakuum. Så får ikke nedløpsrørene gå til samme brønn. Har tegnet en enkel skisse tidligere om dette til BH, for lenge siden, skal se om jeg har den igjen eller kanskje trenger å lage en ny.
H
HEM2121
Medlem
· Västra Götaland
· 5 570 innlegg
HEM2121
Medlem
- Västra Götaland
- 5.570 innlegg
Det finnes spesielle tetninger for det og hvordan det skal gjøres, byggefirma har sikkert kontroll på hva som er best i ditt tilfelle, mark og miljø, fylkesmannen, har sikkert også kontroll. Finnes sikkert noen på forumet som har kontroll også. Google på tetning radon rørgjennomføring.mrsnhp skrev:
Sist redigert:
Klikk her for å svare
Lignende tråder
-
Spola igenom rörledningar och vitvaror med citronsyra?
Vatten & Avlopp -
fogar syns igenom puts
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Finns det böcker alt. Webbsidor där man grundligt går igenom hur man bygger en villa från platta till tak och allt där emellan?
Planlösningar -
Elkabel går inte igenom bänkskiva
Kök -
Montera karmhylsa mot sidoljus utan att skruven går igenom
Fönster & Dörrar