Hei, har kjøpt hus med nedbøyd bjelkelag der bjelkene er 45x145 med spennvidde på 8m. Dette har resultert i at ikke-bærende vegger har blitt bærende og at bjelkelaget har hengt seg ned. Tanken er å sette en stålbjelke under på tvers på 4 meter for å stive opp. Vi har revet bort gulvsponet og blottlagt bjelkene. Hvordan ville dere forsterket nåværende bjelker uten å heve gulvnivået mer enn ca 50mm? Tanken er å slå på 45x195 på siden av hver bjelke samt å kotte imellom.

Eller bør man bruke limtre eller Kerto alt. kryssfiner for å komme ned i dimensjon men fortsatt få det stivt?
 
En mulighet er Welands sigma bjelke (200mm).
Tror den er dyr dog.
 
En løsning som gir et mye bedre resultat er følgende: Skruelim en 45x145 regel liggende oppå de eksisterende bjelkene. Skruelim deretter to regler med målene 45x50 mm nederst på hver side av bjelkene slik at de ser ut som H-bjelker. Litt jobb, men ingen større kostnader. Et alternativ er å legge inn limtrebjelker 165x180, midt imellom de eksisterende. Blir også veldig bra, men er betydelig dyrere. Masonittbjelker og Kertobjelker er utmerkede materialer, men de krever mer plass i høyden.
 