Holder på å gjøre om i stuen og har litt funderinger over hva slags bjelke man kunne ha for å erstatte veggen som er borte.
Det som er TV-rom og stue på tegningen har vært ett rom de siste 10 årene. Da man rev veggen satte man inn en 65x180 regel for å ta belastningen fra gulvbjelkene ovenfor, noe jeg tror er i minste laget da det svikter i gulvet ovenfor.
Ville senke taket i stuen slik at bjelken havner innenfor, men om jeg skal dekke 180mm blir takhøyden bare 2,20. Så testet http://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering og hvis jeg gjorde alt riktig så trengs en 115x405! Ville jo ha en mindre
Har jeg regnet noe feil? Ellers kanskje man må se seg om etter en stålbjelke som man kan ha mindre høyde på, om noen kan regne på det?
Tenker jeg feil om jeg tror at belastningen på bjelken bare kommer fra gulvet i overetasjen?
Er 1 1/2 plan med mansardtak, burde belaste mest i ytterveggene?
I den halvdelen av huset som bjelken skal løfte opp er overetasjen 33m2.
Bilde av eksisterende regel og gulvbjelkene.
Klikk her for å svare