Hei
Søker etter hjelp og anbefalinger angående å erstatte en limtrestolpe med en stålsøyle.
Har lett rundt på forumet men ikke helt funnet en tråd som passer til prosjektet mitt.
Mitt prosjekt er en tilbygging av eksisterende hus. Tilbygget er lite, 15m2 (Attefall) og har en størrelse på ca 4300X3740.
Tanken er at tilbygget skal være helt selvforsynt når det gjelder laster fra konstruksjonen og taket. Dermed trenger jeg ikke å forsterke opp det eksisterende huset nevneverdig.
Jeg har gjort en dimensjoneringsberegning på byggbeskrivningar.se og valgte der å legge inn målene for en frittstående carport da det var det beste som passet vår konstruksjon. Vedlagt resultatet.
For å forklare hvordan tilbygget skal sitte sammen med huset så vedlegger jeg også en tegning. De "tykke" veggene på tilbygget er regelvegger (170mm stamme). De "tynne" veggene er vinduer/skyvedører. Over partiene i glass vil det ligge limtredrager.
I det ene hjørnet, der de tynne veggene møtes, må en søyle stå. Ifølge beregningen fra byggbeskrivningar.se kan jeg sette en limtrestolpe på 90x90 og ha en utnyttelsesgrad på kun 33%.
Nå til spørsmålet mitt! Kan jeg erstatte denne limtrestolpen med en stålsøyle på 70x70x4 eller 5mm.
Hvorfor, lurer kanskje noen på. Karmbredden på vinduene og skyvepartiene er nøyaktig 70mm, og da vil søylen være helt skjult sett fra innsiden og knapt synlig fra utsiden.
Søker etter hjelp og anbefalinger angående å erstatte en limtrestolpe med en stålsøyle.
Har lett rundt på forumet men ikke helt funnet en tråd som passer til prosjektet mitt.
Mitt prosjekt er en tilbygging av eksisterende hus. Tilbygget er lite, 15m2 (Attefall) og har en størrelse på ca 4300X3740.
Tanken er at tilbygget skal være helt selvforsynt når det gjelder laster fra konstruksjonen og taket. Dermed trenger jeg ikke å forsterke opp det eksisterende huset nevneverdig.
Jeg har gjort en dimensjoneringsberegning på byggbeskrivningar.se og valgte der å legge inn målene for en frittstående carport da det var det beste som passet vår konstruksjon. Vedlagt resultatet.
For å forklare hvordan tilbygget skal sitte sammen med huset så vedlegger jeg også en tegning. De "tykke" veggene på tilbygget er regelvegger (170mm stamme). De "tynne" veggene er vinduer/skyvedører. Over partiene i glass vil det ligge limtredrager.
I det ene hjørnet, der de tynne veggene møtes, må en søyle stå. Ifølge beregningen fra byggbeskrivningar.se kan jeg sette en limtrestolpe på 90x90 og ha en utnyttelsesgrad på kun 33%.
Nå til spørsmålet mitt! Kan jeg erstatte denne limtrestolpen med en stålsøyle på 70x70x4 eller 5mm.
Hvorfor, lurer kanskje noen på. Karmbredden på vinduene og skyvepartiene er nøyaktig 70mm, og da vil søylen være helt skjult sett fra innsiden og knapt synlig fra utsiden.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Ja, men du må brannsikre stålstolpen, noe som kan gjøres med spesiell maling. En stålstolpe i form av et VKR-rør som er 70x70x4 mm har mer enn dobbel bøyestivhet (EI) sammenlignet med en limtrestolpe på 90x90 mm.
Takk for svaret!J justusandersson skrev:
Den vil selvsagt bli brannsikret med maling.
Så hvis jeg forstår deg riktig, så er en 70x70x4 mer enn tilstrekkelig kraftig som erstatning for limtredrageren?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Ja,
Klikk her for å svare