Tenkte bygge ut huset med garasje i kjellerplan, stue i entréplan og soverom i overetasjen.

Garasjen har utvendige mål 7,4m langt og 5,5m bredt med 2,1m takhøyde.

Er det noen som vet hvilken dimensjon jeg må ha på gulvbjelkelaget? Siden jeg ikke vil miste så mye takhøyde, så kanskje c/c 300 er å anbefale?

Takknemlig for svar.
 
Er det ingen som vet om 45x220 med c/c 300 virker rimelig uten at det skal svikte for mye?

Gulvet kommer bare til å være stue hele uten spesielt tunge gjenstander.
 
Om du kjører med 70x220 (en lokal sag kan ordne det, du har ændår problem med å få riktig lengde i bygghandelen) med cc300 og skrulim golvspon så KAN det holde, men det er på grensen vil jeg si.
 
om du har 5,5 m spennvidde får du nok tenke om.
Det går ikke med de virkedimensjonene som nevnes.
Enten trenger du støtte i midten eller betydelig kraftigere bjelker.
 
Ja, det er nok riktig.

Jeg skal bygge ut 4,8m og tenker kjøre med ca 75x220, cc300 og skrulimt gulvspon. Det er på grensen og 70cm lengre spennvidde er ganske mye.
 
Tenk på at nedbøyningen (=svikten) øker med fjerde potens på lengden!
 
Takk for svarene!
Vil jo helst ikke ha stolper i garasjen, men spennvidden blir jo lang forstår jeg.

Så på moelven.se at ifølge deres beregninger skulle en limtrebjelke 56x270 cc600 være tilstrekkelig.

Hvilken størrelse kan man trenge hvis man bruker stålbjelke i stedet?
 
Sist redigert:
Klikk her for å svare