2.725 lest ·
4 svar
3k lest
4 svar
Dimensjonering av bjelke (i stål) til balkong
Hei alle sammen,
Jeg skal bygge en balkong med følgende forutsetninger:
Bredde:6m
Dybde:2m
Avstand mellom fasade og stolpefundament:1,8m
Antall stolper: 2stk (med 6m imellom)
Maks høyde på ferdig konstruksjon:ca 250mm (inkl. terrassebord og undertak)
Terrassebord: 28 x 120 eller 28 x 145
Vannbeskyttelse: metall mellom bjelker
Undertak: Z-panel 22 x ??
Snøtrykk: vi bor i Göteborg
Jeg lurer på om noen kan hjelpe meg med å dimensjonere bjelken mellom stolpene og også bjelkelaget.
Å ha tett mellom bjelkene er greit, dvs. det trenger ikke å være CC 600mm.
Min tanke er å bruke en stålbjelke (HEA?) som bjelke.
Hvis det blir en for høy konstruksjon på grunn av dimensjoneringen, tenker jeg at vi kan redusere dybden på balkongen til ca: 1,8m og plassere bjelkelaget i HEA-bjelken.
Vi er takknemlige for all hjelp vi kan få 😃/Olof
Jeg skal bygge en balkong med følgende forutsetninger:
Bredde:6m
Dybde:2m
Avstand mellom fasade og stolpefundament:1,8m
Antall stolper: 2stk (med 6m imellom)
Maks høyde på ferdig konstruksjon:ca 250mm (inkl. terrassebord og undertak)
Terrassebord: 28 x 120 eller 28 x 145
Vannbeskyttelse: metall mellom bjelker
Undertak: Z-panel 22 x ??
Snøtrykk: vi bor i Göteborg
Jeg lurer på om noen kan hjelpe meg med å dimensjonere bjelken mellom stolpene og også bjelkelaget.
Å ha tett mellom bjelkene er greit, dvs. det trenger ikke å være CC 600mm.
Min tanke er å bruke en stålbjelke (HEA?) som bjelke.
Hvis det blir en for høy konstruksjon på grunn av dimensjoneringen, tenker jeg at vi kan redusere dybden på balkongen til ca: 1,8m og plassere bjelkelaget i HEA-bjelken.
Vi er takknemlige for all hjelp vi kan få 😃/Olof
Velkommen til forumet,
Hva er tanken med balkongen, er det bare en treterrasse hvor man skal sitte og sole seg/ha kaffe, eller skal det være noen annen belastning?
F.eks. en badestamp på 5m3
Hva er tanken med balkongen, er det bare en treterrasse hvor man skal sitte og sole seg/ha kaffe, eller skal det være noen annen belastning?
F.eks. en badestamp på 5m3
Ok, jeg har regnet med 300kg/m2 i belastning med tanke på snølasten vintertid. Så har jeg regnet med at 9m2 av balkongen belaster bjelken, det er i overkant siden jeg antar at det også blir en bærende bjelke festet i husets vegg? Men better safe than sorry.
Dette gir at det kreves en HEA180 hvis du vil holde gjennombøyingen innenfor normen lengde/400.
Dette gir at det kreves en HEA180 hvis du vil holde gjennombøyingen innenfor normen lengde/400.
selv om vi har mange med stor kompetanse her, ville jeg ikke stolt på noen beregning fra noe forum eller site.OG72 skrev:Heisan alle sammen,
Jeg skal bygge en balkong med følgende forutsetninger:
Bredde: 6m
Dybde: 2m
Avstand mellom fasade og stolpefundament: 1,8m
Antall stolper: 2 stk (med 6m i mellom)
Maks høyde på ferdig konstruksjon: ca 250mm (inkl. terrassebord og undertak)
Terrassebord: 28 x 120 eller 28 x 145
Dråpebeskyttelse: plate mellom bjelker
Undertak: Z-panel 22 x ??
Snøtrykk: vi bor i Göteborg
Jeg lurer på om noen kan hjelpe meg med å dimensjonere bærebjelken mellom stolpene og også bjelkelaget.
Å ha tett mellom bjelkene er ok, dvs. det trenger ikke være CC 600mm.
Min tanke er å bruke en stålbjelke (HEA?) som bærebjelke.
Om det blir en for høy konstruksjon på grunn av dimensjoneringen, så tenker jeg at vi kan redusere dybden på balkongen til ca: 1,8m og plassere bjelkelaget i HEA-bjelken.
Vi er takknemlige for all hjelp vi kan få 😃/Olof
heller da en konstruktør eller en byggsmed som har arbeidet med det
Klikk her for å svare
Lignende tråder
-
Dimensjonering av stålbjelke
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
2st 220x45 som bärlina istället för limträ?
Altan & Uteplats -
Installera FTX i 50-talshus, synpunkter på min dimensionering och design?
Ventilation -
Konstruksjon-/dimensjoneringsspørsmål: Dimensjonere firkantrør (stål) til trapp
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Dimensionering bärlina på markskruv
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus