Hei,
Vi planlegger å lage en åpning i hjertemuren og har noen spørsmål rundt dimensjoneringen av bjelken.
Hjertemuren består i dag av 190mm leca, og for å beholde husets karakter ønsker vi å bruke en 6x6" trebjelke for å avlaste veggen.
Finner mest dimensjonering med limtre, noen som vet hvor jeg kan henvende meg eller har opplysninger om en 6x6"-bjelke?
Åpningen blir 1300mm
Vi planlegger å lage en åpning i hjertemuren og har noen spørsmål rundt dimensjoneringen av bjelken.
Hjertemuren består i dag av 190mm leca, og for å beholde husets karakter ønsker vi å bruke en 6x6" trebjelke for å avlaste veggen.
Finner mest dimensjonering med limtre, noen som vet hvor jeg kan henvende meg eller har opplysninger om en 6x6"-bjelke?
Åpningen blir 1300mm
Allvitende
· Stockholm
· 1 831 innlegg
Normalt brukes en 6x6 som søyle så jeg mistenker at det kan være vanskelig å finne bøyningsstyrke for den.
Hvorfor må det være 6x6? skal den være synlig?
Eventuelt kan en konstruktør være behjelpelig
Hvorfor må det være 6x6? skal den være synlig?
Eventuelt kan en konstruktør være behjelpelig
Jeg satt og regnet litt for moro skyld, for å friske opp minnet mitt rundt beregninger.
Det jeg kom fram til var at en 6"x6" (152,4x152,4mm) bjelke med fritt spenn på 1,3 m bør kunne bære en jevnt fordelt last på ca; 18 kN/m. Men dette er basert på flere antakelser.
1. Tømmerkvalitet C14
2. Avstivet mot knekking
3. Bruddgrense er dimensjonerende
4. Egenvekten i bjelken er neglisjerbar
5. Ingen defekter i materialet
Jeg har heller ikke brydd meg om opplagslengde, selv om det ikke bør bli særlig mye.
Derimot regnet jeg litt på bruksgrensetilstand og kom fram til at nedbøyningen bør bli rundt 3,3 mm (grenseverdien 3,7 - 5,2 mm) hvilket bør peke mot bruddgrensen er dimensjonerende.
Nå bør du ikke ta dette for gitt, men bare se det som en pekepinn. Som sagt, jeg trenger å friske opp minnet mitt. Kontakt en (ordentlig) konstruktør for klare svar.
Det jeg kom fram til var at en 6"x6" (152,4x152,4mm) bjelke med fritt spenn på 1,3 m bør kunne bære en jevnt fordelt last på ca; 18 kN/m. Men dette er basert på flere antakelser.
1. Tømmerkvalitet C14
2. Avstivet mot knekking
3. Bruddgrense er dimensjonerende
4. Egenvekten i bjelken er neglisjerbar
5. Ingen defekter i materialet
Jeg har heller ikke brydd meg om opplagslengde, selv om det ikke bør bli særlig mye.
Derimot regnet jeg litt på bruksgrensetilstand og kom fram til at nedbøyningen bør bli rundt 3,3 mm (grenseverdien 3,7 - 5,2 mm) hvilket bør peke mot bruddgrensen er dimensjonerende.
Nå bør du ikke ta dette for gitt, men bare se det som en pekepinn. Som sagt, jeg trenger å friske opp minnet mitt. Kontakt en (ordentlig) konstruktør for klare svar.