Vi skal bygge ut huset vårt i henhold til tegningen nedenfor. Når jeg beregner limtrebjelken over vinduene, skal det være limtre 42x225. Samtidig er det oppgitt at sidekolonnene skal være limtre 90x90, men utnyttelsesgraden er bare 12% på disse. Burde vi ikke klare oss med vanlig regel 45x195? Se grønnmerkede regler på bildet nedenfor.
Uten å telle så ser det jo lang vei at du klarer deg med 45x195 som veggstendere. Dette under forutsetning av at du stabiliserer i sidelengs med f.eks. platebekledning på innsiden.
Jeg ville ikke si at det synes lang vei, det kommer jo an på hvor høye de er, men spontant tror jeg det også. Jeg har imidlertid lært meg å ikke gi spontane svar på Byggahus forum når man kan avvente fakta. De er ikke staget i sidelengs retning, noe som er den største begrensningen. Knekkbelastningen i den svake retningen for 45x195 C 24 er ca. 15 kN ved 2 m høyde.
@vectrex & @justusandersson jeg tolker deres svar som om det er fullt tilstrekkelig med 45x195 siden jeg vil ha både osb og gips på innsiden samt liggende panel på utsiden. Dette burde jo ta hånd om knelasten i sideveis retning?