Hei. Har fått konstruksjonstegningene laget og konstruktøren har tegnet inn 45x245, cc400 som bjelkelag. Største spennet er 5400. Nå er det jo litt vanskelig å få tak i så store dimensjoner så mitt spørsmål er om noen kan si om det ville være mulig å gå ned i dimensjon, muligens samtidig gå opp til 70 i bredde?? Gulvet som skal ligge på er 35mm gran- og eikegulv.
Bygningsveteran
· Stockholm
· 340 innlegg
Synes du skal gå gjennom K så det blir riktig. Foreslå f.eks. bytte til Kerto eller tettere plassering. Eller noen lettbjelke. Kanskje går det an å sette inn en bærelinje for å redusere spennvidden? Kan f.eks. være en H-bjelke der bjelkelaget ligger på den nedre flensen, dvs. ingenting stikker ned.
Gjør-det-selv-bygger
· Arvika
· 1 527 innlegg
Det er noe som ikke stemmer, 5,4m er for lang spennvidde for den dimensjonen. Sjekk med konstruktøren igjen så det ikke blir noen misforståelser.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Det må være regnet feil. Jeg ville aldri akseptert den foreslåtte dimensjonen og c/c-avstanden med 5,4 m spennvidde. Det blir ustabilt og stor nedbøyning. Velg limtre, f.eks. 90x225 på c/c 600 mm, i stedet. Det tilsvarer omtrent 45x300 i vanlig C 24 treverk.