Hei
Har et prosjekt der jeg har til hensikt å fjerne en bærende vegg og undersøker hvordan den må veksles av. Veggen bærer bjelke/bjelkelag og utsettes også for en punktlast på 26 kN.
Spennvidden er 240 cm og punktlasten på 26 kN kommer ca. 100 cm inn i spennvidden. I tillegg er bjelkelaget dimensjonert for 500N /m2 + 1kN bevegelig last.
Jeg har vært i kontakt med en konstruktør som har revidert sin utregning etter funnet med 26 kN punktlast. Jeg føler meg likevel litt bekymret og skulle gjerne hatt en "second opinion". Det er spesielt punktlasten som gjør meg usikker. Nedenfor er konstruktørens beregning for avveksling.
Faktorer,
Bjelkelag er dimensjonert for 500N /m2 + 1kN bevegelig last.
Lasttilfelle, To-støtts bjelke.
Spennvidde, 2,400 cm
M= 1410 kNcm
Wx= 470 cm3 (nødvendig bøyningsmotstand)
Limtrebjelke 90 x225 har Wx = 759 cm3.
S-faktor=759/470= 1,6
Opplagstrykk.= 14,1 kN / 50 cm2= 282 N/ cm2
mvh
Richard
Har et prosjekt der jeg har til hensikt å fjerne en bærende vegg og undersøker hvordan den må veksles av. Veggen bærer bjelke/bjelkelag og utsettes også for en punktlast på 26 kN.
Spennvidden er 240 cm og punktlasten på 26 kN kommer ca. 100 cm inn i spennvidden. I tillegg er bjelkelaget dimensjonert for 500N /m2 + 1kN bevegelig last.
Jeg har vært i kontakt med en konstruktør som har revidert sin utregning etter funnet med 26 kN punktlast. Jeg føler meg likevel litt bekymret og skulle gjerne hatt en "second opinion". Det er spesielt punktlasten som gjør meg usikker. Nedenfor er konstruktørens beregning for avveksling.
Faktorer,
Bjelkelag er dimensjonert for 500N /m2 + 1kN bevegelig last.
Lasttilfelle, To-støtts bjelke.
Spennvidde, 2,400 cm
M= 1410 kNcm
Wx= 470 cm3 (nødvendig bøyningsmotstand)
Limtrebjelke 90 x225 har Wx = 759 cm3.
S-faktor=759/470= 1,6
Opplagstrykk.= 14,1 kN / 50 cm2= 282 N/ cm2
mvh
Richard
Gjør-det-selv-bygger
· Arvika
· 1 527 innlegg
Hva slags dekke er det, det er veldig små laster han har regnet med?
Oppleggskreften sier i prinsippet at kun punktlasten er med fra dekket...
Oppleggskreften sier i prinsippet at kun punktlasten er med fra dekket...
Hei
Vil først si at jeg er lekmann, kan ikke alle termer og har Googlet intensivt den siste tiden for på en eller annen måte å bekrefte de beregningene jeg har fått og også få dem til å stemme overens med informasjon jeg leser på forskjellige forum og spesifikasjoner for materialer (limtrebjelker i ulike dimensjoner). Min følelse sier meg også at det fortsatt er for små krefter konstruktøren har regnet med, men jeg vet ikke.
Som tillegg til min første beskrivelse kan jeg si at den bærende veggen som skal fjernes ikke strekker seg over hele spennet på 240 cm, men strekker seg ca. 100-110 cm. Veggen er oppforet med 5x 45*95mm stendere (C14/C24), hvorav 3x 45*95mm stendere er satt sammen som en "stolpe" for å ta punktlaster på 26kN som kommer ca. 100 cm inn i spennet (håper dere forstår hva jeg mener).
Bygningskroppen er av moderne arkitektur, med bygningsdeler i tre.
Bjelkelaget består av 22 sponplate, 45 isolasjon, Bjelker 45x220 c600, lekt 28x70 c300, 13 gips.
Akkurat i linje med der veggen skal fjernes og vekslast av er det 2 stk 45x220 "bjelker" som sitter rygg mot rygg. På disse sitter det deretter bjelkesko c600 med 45x200 som bærer opp gulv/bjelkelag i to forskjellige retninger.
mvh
Richard
Vil først si at jeg er lekmann, kan ikke alle termer og har Googlet intensivt den siste tiden for på en eller annen måte å bekrefte de beregningene jeg har fått og også få dem til å stemme overens med informasjon jeg leser på forskjellige forum og spesifikasjoner for materialer (limtrebjelker i ulike dimensjoner). Min følelse sier meg også at det fortsatt er for små krefter konstruktøren har regnet med, men jeg vet ikke.
Som tillegg til min første beskrivelse kan jeg si at den bærende veggen som skal fjernes ikke strekker seg over hele spennet på 240 cm, men strekker seg ca. 100-110 cm. Veggen er oppforet med 5x 45*95mm stendere (C14/C24), hvorav 3x 45*95mm stendere er satt sammen som en "stolpe" for å ta punktlaster på 26kN som kommer ca. 100 cm inn i spennet (håper dere forstår hva jeg mener).
Bygningskroppen er av moderne arkitektur, med bygningsdeler i tre.
Bjelkelaget består av 22 sponplate, 45 isolasjon, Bjelker 45x220 c600, lekt 28x70 c300, 13 gips.
Akkurat i linje med der veggen skal fjernes og vekslast av er det 2 stk 45x220 "bjelker" som sitter rygg mot rygg. På disse sitter det deretter bjelkesko c600 med 45x200 som bærer opp gulv/bjelkelag i to forskjellige retninger.
mvh
Richard
Gjør-det-selv-bygger
· Arvika
· 1 527 innlegg
Du bør nok kontakte konstruktøren igjen og sjekke at han har alle forutsetninger. Som du beskriver virker det å være en innredet overetasje over bjelken. I så fall er lasten 2kN/m2 utover bjelkelagets egenvekt. 0,5kN/m2(500N/m2) som du nevner stemmer mer overens med den last man bruker ved dimensjonering av et loftsbjelkelag "med begrenset tilgang", eller så har han bare regnet med egenvekten av bjelkelaget som pleier å lande på ca 0,5kN/m2.
Takk Bossesspecial
Etter ytterligere diskusjon med konstruktøren har vi delvis kommet frem til at en del av punktlasten mest sannsynlig kommer fra bjelkelaget. Skal ta opp mer av innertaket under for å se så vi ikke har gått glipp av noe. Oppdatering kommer
/R
Etter ytterligere diskusjon med konstruktøren har vi delvis kommet frem til at en del av punktlasten mest sannsynlig kommer fra bjelkelaget. Skal ta opp mer av innertaket under for å se så vi ikke har gått glipp av noe. Oppdatering kommer
/R
Klikk her for å svare