Per dags dato har vi en, siden 10 år :rolleyes:, 45x170 som bærer opp en takbjelke i stuen. Den står dårlig plassert og trenger å flyttes, og fremfor alt trenger den å byttes ut mot noe som ikke får det til å ligne en mamma-mu-hytte....

Dette er et verk av forrige eier.

Beviselig har den klart oppgaven, da også trappen til overetasjen til en viss grad sikkert bærer litt.

Stuen står foran en oppussing, og jeg kommer sannsynligvis aldri til å få en bedre anledning til å ta tak i dette enn nå. Tankene har hele tiden vært å få laget en metallstolpe med justermulighet, men med tanke på at en enslig 45x170 klarer det, bør det ikke være umulig å lage noe eget av f.eks. 3 stk 45x145 som skrus sammen. Problemet er bare hvordan man skal løse høydejusteringen? Tankene går i retning "gjengestang i rør med stor skive og muttere", men jeg er ikke helt i mål med tankene, så tips mottas med takk. (y)

Se bilde nedenfor hvordan det ser ut... :oops:
 
En trestolpe står ved siden av åpningen i gulvet, med et målebånd på gulvet ved siden av.
Grått avløpsrør i en trekonstruksjon under et tak, med nye bjelker som skal flyttes til venstre for røret for innbygging.
Jeg trenger egentlig bare å flytte den nye søylen til venstre for avløpsrørene (som endelig skal bygges inn)..
 
Jeg må innrømme at jeg har litt vanskelig for å forstå sammenhengen. Hvorfor må søylen være justerbar i høyden? Hva slags hull i gulvet finnes i tilknytning til den eksisterende søylen? Hvorfor er den injackad til halvparten?

For å gjøre et godt valg av en ny søyle bør man kjenne til hvilken last som kan bli aktuell.
 
Hullet er trappen ned til kjelleren, trappen skal bygges om.
Ja, selvfølgelig burde man regne på det, men da en 45x170 klarer jobben i dag antar jeg at 3 stk 45x145 som skrulimes sammen gjør jobben like bra.

Justeringsmuligheten er for å lette monteringen av den, men det kompliserer kanskje mer enn jeg vinner på det.
 
Bruker du skruvstämp ved montering og en lasermåler for nøyaktig oppmåling av søylens lengde, trenger du ikke justeringsmuligheten. En slik er bare i veien.

Bildet viser jo at du bare bruker en halv 45x170 regel, så 3 stk 45x145 er overkill. 2 stk 45x95 C 24 2,4 meter lange som er skrulimmet tåler en sentrisk last på minst 20 kN, dvs ca 2 tonn. Det burde være nok for dine behov. Det er alltid en fordel med søyler som har et kvadratisk tverrsnitt.
 
  • Liker
FredrikR og 2 andre
  • Laddar…
Takk, ja du har helt rett i at bare halve regelen brukes da den er urjackad.

Skal se hvordan det ser ut når jeg begynner å bryte opp gulvet, justeringsmuligheten er kanskje overflødig og risikerer kanskje å svekke søylen.

Jeg forstår ikke hvordan forrige eieren tenkte, og jeg forstår vel ikke hvordan vi har holdt ut med å ha det sånn i over 10 år :oops:
 
FredrikR FredrikR skrev:
Jeg forstår ikke hvordan forrige eier tenkte, og jeg forstår vel ikke hvordan vi har holdt ut med å ha det slik i over 10 år
Dere er ikke unike!
 
  • Liker
FredrikR
  • Laddar…
Klikk her for å svare