Hei

Vurderer å åpne opp en vegg mellom kjøkkenet og tilstøtende rom. Veggen, samt mesteparten av huset, er i tegl, men går parallelt med takstolene og er ca. 250 cm og går fra yttervegg frem til murpipe. Veggen i seg selv er ikke bærende med tanke på husets konstruksjon, men teglveggen fortsetter opp i andre etasje (1 og halvplans villa).

Spørsmålet er nå hvor stor bjelken (stål) bør være for å tåle de ca. 3 kvm teglveggen (skråtak ovenfor) som er ovenfor? Ingen av de beregningsprogrammene jeg har funnet, virker å passe bra i dette eksempelet.

Takknemlig for svar
 
Regn ut hva veggen over bjelken veier og behandle den som en jevnt fordelt last. Det er et vanlig beregningsfall.
 
Er dessverre ikke veldig flink med beregninger selv og har vanskelig for å finne på nettet hva en teglvegg kan tenkes å veie per m2. Spørsmålet er vel snarere om jeg klarer meg med HEA100 eller om jeg trenger å gå opp til 120 eller 140.
 
Hva tegl veier kan ikke være så vanskelig å Google fram.

Deretter trengs målene på veggen, og så har du vekten. En liten skisse ville vært bra, så kan du nok få hjelp.
 
Om du regner rå teglvegg som 200kg/m^2 er du ikke helt feil ute. Så ca 600kg last. Så det føles som at du klarer deg på en HEA 100.
 
Takker for svarene.

Skal prøve å få inn et bilde eller lignende i morgen samt måle mer på veggens mål. Tror dog at den er mindre enn hva jeg først oppga. Så er det for så vidt puss og tapeter utenpå som veier en del det med.
 
Plantegning av etasje som viser kjøkken, trappegang og bad. Vegg mellom kjøkken og rom planlegges fjernet. Vegger delvis av mur og tre.

Plantegning av første etasje med rommene merket som kjøkken, matrum, garderobe og trapp. Diskuterer fjerning av vegg mellom kjøkken og matrum.
Er altså vegg mellom kjøkken og spisestue på det nedre bildet som vi tenkte å fjerne.
Det finnes ikke kjøkken i andre etasje lenger og det er bare den første drøye meteren ut fra skorsteinen som er tegl på andre etasje. Så er det trevegg.
 
Hmm, av tegningene får jeg inntrykk av at takstolene står vinkelrett mot veggen som skal rives. Det står at det er parallelt i innlegg #1.
 
De står parallelt. Vegg mellom kjøkken og kapproom samt dens forlengelse med vegg mellom spisestue og rom er således hjertet i huset.
 
Det ser ut som om skorsteinen (?) er bredere i andre etasje enn i første.

Skal også denne bæres av bjelken?
 
Er nok sånn at tegningene er litt misvisende. Skorsteinen har samme mål på begge etasjer, men flere kanaler fra overetasjen og oppover.

Skorsteinen burde vel stå av seg selv for det meste, og det er altså bare veggen i underetasjen som skal rives. Der er ca. 40 cm over døråpningen og så selvfølgelig resten av veggen ved siden av døråpningen fram til yttervegg nederst på nedre tegning.
 
Klikk her for å svare