Hei!
Jeg trenger hjelp! Jeg skulle få hjelp av en snekker til å rive en bærende vegg, men det viser seg at han ikke har tid. Det virker imidlertid ikke helt umulig å gjøre dette.
Jeg trenger imidlertid litt hjelp til å finne riktig dimensjon og utseende på denne stålbjelken. Jeg har lest noen innlegg på dette forumet, og det ser ut til å være litt forskjellige former å velge mellom?
Bjelken må være ca. 5,7m lang og vil bli støttet av 3 søyler. Se skisse.
Jeg ville være evig takknemlig om noen kunne hjelpe til med dette. Mye står og faller på denne bjelken.
Før bjelken kommer opp kan vi ikke legge gulv, og uten gulv kan vi ikke få ferdig kjøkkenet (som er helt strippet).
Man kunne ha planlagt dette bedre, men er nybakt rekkehus-eier (siden ca. 2 uker tilbake). Og med en snekker som ikke kunne står man litt dårlig til.
Mvh
Tobias
Jeg trenger hjelp! Jeg skulle få hjelp av en snekker til å rive en bærende vegg, men det viser seg at han ikke har tid. Det virker imidlertid ikke helt umulig å gjøre dette.
Jeg trenger imidlertid litt hjelp til å finne riktig dimensjon og utseende på denne stålbjelken. Jeg har lest noen innlegg på dette forumet, og det ser ut til å være litt forskjellige former å velge mellom?
Bjelken må være ca. 5,7m lang og vil bli støttet av 3 søyler. Se skisse.
Jeg ville være evig takknemlig om noen kunne hjelpe til med dette. Mye står og faller på denne bjelken.
Før bjelken kommer opp kan vi ikke legge gulv, og uten gulv kan vi ikke få ferdig kjøkkenet (som er helt strippet).
Man kunne ha planlagt dette bedre, men er nybakt rekkehus-eier (siden ca. 2 uker tilbake). Og med en snekker som ikke kunne står man litt dårlig til.
Mvh
Tobias
Om noen skal kunne regne ut dimensjon må de vite hva veggen bærer opp.
Står det en takstol oppå? Henger et mellombjelkelag i veggen?
Står det en takstol oppå? Henger et mellombjelkelag i veggen?
Hei!
Beklager, i min iver glemte jeg vesentlige detaljer.
Det er et 2-plans rekkehus. Dette er i første etasje. Jeg har revet innertaket i både kjøkken og stue. Man ser bjelkeverket som innertaket har vært festet i samt gipsplater som er spikret opp mot bjelkelaget.
Håper jeg har fått med alt, ellers får jeg supplere
Mvh
Tobias
Beklager, i min iver glemte jeg vesentlige detaljer.
Det er et 2-plans rekkehus. Dette er i første etasje. Jeg har revet innertaket i både kjøkken og stue. Man ser bjelkeverket som innertaket har vært festet i samt gipsplater som er spikret opp mot bjelkelaget.
Håper jeg har fått med alt, ellers får jeg supplere
Mvh
Tobias
Moderator
· Stockholm
· 57 787 innlegg
For å beregne bjelken må man vite geometrien på etasjen den bærer opp. Nå antar jeg at det er et mellombjelkelag, dvs. bjelkelaget mellom første og andre etasje. Dvs. hvor stor er etasjen ovenpå og hvordan ligger bjelken (midt i eller forskjøvet i sidelengs?).
Også om det finnes en bærende vegg i andre etasje som fører ned kraft til bjelken kanskje fra takstolene.
Deretter må du ikke glemme at også belastningen på opplagspunktene må beregnes og kontrolleres. Dvs. hvordan ser veggen ut som du skal legge bjelken på?
Jeg kan ikke hvordan man deretter beregner. Men selv om du kan få svar på det her på forumet så vil jeg påstå at dette bør du sørge for å få beregnet av en bygningsingeniør som dessuten formelt tar ansvar for beregningen. Det er ikke et trivielt belastningstilfelle. I verste fall (men nå maler jeg f--n på veggen) så trenger du å gjøre en grunnforsterkning også.
Avhengig av de parameterne jeg nevnte høyere opp, kan du få en punktlast på opplagspunktet på opptil 10 tonn, men det kan like gjerne bli bare 1-2 tonn.
Dette er et inngrep som jeg tror at du må gjøre en byggemelding til bygningsetaten om.
I og med at det er et rekkehus, kan det også være at du må ta hensyn til brannsikring. Hvis din bjelke viker seg av varmen ved en brann, må den ikke dra med seg veggen til naboen.
Også om det finnes en bærende vegg i andre etasje som fører ned kraft til bjelken kanskje fra takstolene.
Deretter må du ikke glemme at også belastningen på opplagspunktene må beregnes og kontrolleres. Dvs. hvordan ser veggen ut som du skal legge bjelken på?
Jeg kan ikke hvordan man deretter beregner. Men selv om du kan få svar på det her på forumet så vil jeg påstå at dette bør du sørge for å få beregnet av en bygningsingeniør som dessuten formelt tar ansvar for beregningen. Det er ikke et trivielt belastningstilfelle. I verste fall (men nå maler jeg f--n på veggen) så trenger du å gjøre en grunnforsterkning også.
Avhengig av de parameterne jeg nevnte høyere opp, kan du få en punktlast på opplagspunktet på opptil 10 tonn, men det kan like gjerne bli bare 1-2 tonn.
Dette er et inngrep som jeg tror at du må gjøre en byggemelding til bygningsetaten om.
I og med at det er et rekkehus, kan det også være at du må ta hensyn til brannsikring. Hvis din bjelke viker seg av varmen ved en brann, må den ikke dra med seg veggen til naboen.
Moderator
· Stockholm
· 57 787 innlegg
Igjen vil jeg påpeke at jeg vet ikke hvordan man beregner bjelkedimensjonen.
Men hvis man ser på tegningen over plan2, vil jeg gjette at innerveggen som står i midten der også er bærende. I så fall har du sannsynligvis last fra takstolene som føres ned på din nye stålbjelke. Mellom etasjeskilleren gir en last på ca. 9 tonn totalt (200kg/m² i boliger + egenvekten). Den lasten havner til halvparten på din bjelke, den andre halvparten havner i ytterveggene.
Hvis vi deretter antar at takstolenes last føres ned til din bjelke, så bør det gi omtrent like mye til (men det er usikkert hvis man ikke vet hvordan de er konstruert). I så fall havner du på ca. 9 tonn totalt på din bjelke. Da havner ca. halvparten av den lasten på din søyle i "midten" på bjelken. 4,5 tonn på ett punkt er en veldig stor punktbelastning. Jeg vil tro at denne søylen blir den mest kritiske delen av beregningen, også med tanke på hva den står på nede i grunnen. Du kan ikke la den bare stå på gulvet; den må trolig ned til bunnplaten, og spørsmålet er om platen tåler en slik punktlast uten forsterkning. Denne søylen kan også vise seg vanskelig å beregne slik at du ikke får knekk (at den blir S-formet og sprenger eventuelle innkapslinger).
Dimensjonen på selve bjelken våger jeg ikke å mene noe om, men man kan sammenligne med vårt prosjekt. Vi skal bygge et mellom etasjeskiller med lignende mål som ditt, der har det blitt konstruert inn 2 stk HEA 160 bjelker på 5 meter, vi har altså ingen støttepunkt i midten men 5 meters spennvidde på bjelkene (og 8 meter i andre retningen, der det blir trebjelker som støttes av bjelkene). At det er 2 bjelker skyldes en trapp som ligger midt i veien for å ha bare én bjelke. Jeg vet ikke hvilken dimensjon det ville vært om det bare var én bjelke. Men vi har bare belastning fra mellom etasjeskilleren, ingen bærende vegg på overetasjen. Stolpene som bjelkene ligger på var opprinnelig kalkulert til å være stålsøyler, men konstruktøren endret med en viss tvil til limtresøyler (blir billigere, slipper å sveise sammen søyle og bjelke osv.). Men det var litt på håret for knekk. Våre søyler skal altså bære ca. 1,5 tonn i punktlast.
Slik jeg ser det, har du et konstruksjonsproblem som krever en proff. Ansett en konstruktør som kan dimensjonere dette ordentlig. Jeg kan tenke meg at din snekker hoppet av fordi han ble usikker på hvordan han skulle konstruere.
Men hvis man ser på tegningen over plan2, vil jeg gjette at innerveggen som står i midten der også er bærende. I så fall har du sannsynligvis last fra takstolene som føres ned på din nye stålbjelke. Mellom etasjeskilleren gir en last på ca. 9 tonn totalt (200kg/m² i boliger + egenvekten). Den lasten havner til halvparten på din bjelke, den andre halvparten havner i ytterveggene.
Hvis vi deretter antar at takstolenes last føres ned til din bjelke, så bør det gi omtrent like mye til (men det er usikkert hvis man ikke vet hvordan de er konstruert). I så fall havner du på ca. 9 tonn totalt på din bjelke. Da havner ca. halvparten av den lasten på din søyle i "midten" på bjelken. 4,5 tonn på ett punkt er en veldig stor punktbelastning. Jeg vil tro at denne søylen blir den mest kritiske delen av beregningen, også med tanke på hva den står på nede i grunnen. Du kan ikke la den bare stå på gulvet; den må trolig ned til bunnplaten, og spørsmålet er om platen tåler en slik punktlast uten forsterkning. Denne søylen kan også vise seg vanskelig å beregne slik at du ikke får knekk (at den blir S-formet og sprenger eventuelle innkapslinger).
Dimensjonen på selve bjelken våger jeg ikke å mene noe om, men man kan sammenligne med vårt prosjekt. Vi skal bygge et mellom etasjeskiller med lignende mål som ditt, der har det blitt konstruert inn 2 stk HEA 160 bjelker på 5 meter, vi har altså ingen støttepunkt i midten men 5 meters spennvidde på bjelkene (og 8 meter i andre retningen, der det blir trebjelker som støttes av bjelkene). At det er 2 bjelker skyldes en trapp som ligger midt i veien for å ha bare én bjelke. Jeg vet ikke hvilken dimensjon det ville vært om det bare var én bjelke. Men vi har bare belastning fra mellom etasjeskilleren, ingen bærende vegg på overetasjen. Stolpene som bjelkene ligger på var opprinnelig kalkulert til å være stålsøyler, men konstruktøren endret med en viss tvil til limtresøyler (blir billigere, slipper å sveise sammen søyle og bjelke osv.). Men det var litt på håret for knekk. Våre søyler skal altså bære ca. 1,5 tonn i punktlast.
Slik jeg ser det, har du et konstruksjonsproblem som krever en proff. Ansett en konstruktør som kan dimensjonere dette ordentlig. Jeg kan tenke meg at din snekker hoppet av fordi han ble usikker på hvordan han skulle konstruere.
heej jeg har jobbet en del innen stålbransjen og jeg har revet en vegg i en industrilokal og da brukte vi en hea 200 bjelke den var 12m lang og holdes opp av 4 søyler og i ditt tilfelle så holder det med en hea 180 men vil du overdimensjonere litt så kan du jo ta en hea 200 spør din lokale smieverksted så setter han opp bjelken for deg..mvh alex
Klikk her for å svare