Forsøker å dimensjonere en konstruksjon der jeg har en fritt opplagt bjelke. Den dimensjonerende utbredte lasten er 8,64kN/m, spennvidden er 12 meter og nedbøyningen får maks bli 60 mm.

Jeg trenger å regne ut Iy for å kunne velge en bjelke som klarer dette.

Burde ikke det gå å løse med:

formelen: Wmax = (5*Qd*L^4) / (384*EI)

gir

((5*8,64*10^3*12^4)/(384*210*10^9*Iy)) = 0,06

Jeg får ut at treghetsmomentet blir et meget lite tall, noe som er feil.

Er det noen som ser hva jeg gjør feil?

Mvh Carl
 
Ja, men Iy som du får fram er jo i m^4 mens tabeller over bjelker mm ofte er i cm^4. Det innebærer at du skal multiplisere svaret ditt med 10^8. Funker det? / gorran
 
B
Det ser ut til å stemme ja. Alternativt så kanskje man bør skrive L^4 i mm i stedet.

Takk for hjelpen!
 
Husk å ta med bjelkens egenvekt også. I normale tilfeller kan den vekten bli betydelig for nedbøyningen.
 
B
Det er med i den dimensjonerende beregningen. Takk for hjelpen igjen! :)
 
Med min kalkulator blir nødvendig treghetsmoment I = 18500 cm4, altså f.eks. HEB280.
 