Hei! Takk for deres kloke råd.

Vi skal pusse opp kjøkkenet. Tidligere eiere fjernet en bærende vegg i vinkel og forsterket med limtrebjelke. Men dessverre ignorerte han et av de bærende punktene, og taket har begynt å svikte. Vi har derfor midlertidig satt opp søyler 2.

Vi skal nå pusse opp kjøkkenet og vil fjerne den bærende veggen til høyre (147 cm). Vi har tenkt å sette en bjelke fra punkt A til B. Men nå til det vanskelige. Hvordan blir vi kvitt søyle 1? Problemet er at vi ikke kan sette en bjelke der som punkt A til B da søylen for bjelken vil havne midt i vinduet.

Kan man støpe en tverrbjelke til bjelken A-B (er det i det hele tatt i henhold til byggnorm?)? Eller har dere noen andre gode idéer?

Takk!!!
 
  • Plantegning av rom med mål og posisjon av vegger, to søyler og et vindu. Viser en eksisterende bærende søyle og plan for ny bjelke fra punkt A til B.
K KR77 skrev:
Hei! Takk for deres kloke råd.

Vi skal gjøre om kjøkkenet. Tidligere eier fjernet en bærende vegg i vinkel og stivet opp med limtrebjelke. Men dessverre ignorerte han et av de bærende punktene, og taket har begynt å svikte. Vi har derfor midlertidig satt opp søyle 2.

Vi skal nå gjøre om kjøkkenet og ønsker å fjerne den bærende veggen til høyre (147 cm). Vi har tenkt å sette en bjelke fra punkt A til B. Men nå til det vanskelige. Hvordan blir vi kvitt søyle 1? Problemet er at vi ikke kan sette en bjelke der som punkt A til B da søylen for bjelken vil komme midt i vinduet.

Kan man støpe en tverrbjelke til bjelken A-B (er det engang iht. byggestandarden?!)? Eller har dere noen andre gode ideer?

Takk!!!
Alt avhenger jo av hvordan bjelkelaget mellom etasjene er konstruert. Det burde jo holde med en bjelke fra A til B. Men ingenting kan egentlig svares på uten å se det på stedet.
 