Hei, har vurderinger rundt å fjerne en vegg mellom kjøkken og stue.
I husbeskrivelsen står det (Bærende innervegger er av 17 cm betong) betyr det at andre vegger som er 10 cm er ikke bærende? Eller kan andre vegger som er 10 ha andre bærende funksjoner? Byggkonstruktør et must for arbeidet eller hva synes?

Takknemlig for svar
 
Jeg tror at "Bærende innervegger er av 17 cm betong" betyr at øvrige innervegger (som ikke er bærende) er av annet materiale, f.eks. stendervegger av tre med gipsbekledning. Det betyr også at det finnes et betongdekke ovenfor. Da er bare betongvegger bærende. Materialet er viktigst ved vurderingen, ikke tykkelsen.
 
Finnes det noen som helst konstruksjonstegninger? I så fall blir det veldig svart på hvitt hva som er bærende.
For øvrig har Justus rett som vanlig.
 
Takk for svarene, burde ha lagt til mer info fra starten.. :thinking:. Her kommer det jeg har tilgang til.
I beskrivelsen står det så (Ikke-bærende mellomvegger i første etasje som hviler på kjellermur eller betongdekke skal mures av 10 cm lettbetongplater.)
Blåkopi av husplan med blyant som peker på en vegg i første etasje; detaljer om rom og strukturer vises. Plantegning av en etasje med kjøkken, hall, rom, bad og markerte vegger. Skisserte vegger viser planer for ombygging i en bygning. Vis vedlegget 380940
1. første etasje. Viser til den veggen jeg tenker på
Bilde 2 er også første etasje.
Kjeller og første etasje er betong, platen er betong.
I etasje 2 som var loft tidligere er det to soverom og bad. De forsterket gulvet til badet. Et lite bad, fliser og klinker.

Veggen som jeg vil fjerne er 10 cm. Taktmateriale i første etasje er ikke betong.
 
Sist redigert:
Has75 Has75 skrev:
Takk for svarene, burde ha lagt til mer info fra starten.. :thinking:. Her kommer det jeg har tilgang til.
I beskrivelsen står det så ( Ikke bærende mellomvegger i første etasje som får opplegg på kjellermur eller betongdekke skal mures av 10 cm lettbetongplater.)
[bilde] [bilde] [media]
1 første etasje. Viser til den veggen jeg tenker på
Bilde 2 er også første etasje.
Kjeller og første etasje er betong, platen er betong.
På etasje 2 som var loft tidligere er det to soverom og bad. De forsterket gulvet til badet. Et lite bad, fliser på vegg og gulv.

Veggen som jeg vil fjerne er 10 cm. Takmateriale første etasje er ikke betong.
En tegning til for hele huset
 
  • Tegning av husets struktur med måltegnelser og seksjoner.

Beste svar

Jaha, riktig som jeg forestilte meg ser det ikke ut. Samtlige mellomvegger i bv er trolig av lettbetong, ikke armert betong. Helt sikker kan man dog ikke være siden det er samme form for skravering. Ytterveggene virker å være helsteins murede vegger. De bærende mellomveggene går vannrett på tegningen, altså mellom soverommene og mellom kjøkkenet og hallen. I stuen går det en stålbjelke i taket (DIP 18) som erstatning for en vegg.

Et tips til andre som har lignende spørsmål: Vis frem så mye materiale dere har fra starten!
 
J justusandersson skrev:
Jaha, riktig som jeg forestilte meg ser det ikke ut. Samtlige mellomvegger i bv er trolig av lettbetong, ikke armert betong. Helt sikker kan man dog ikke være siden det er samme form for skravering. Ytterveggene virker å være helstens murede vegger. De bærende mellomveggene går vannrett på tegningen, altså mellom soverommene og mellom kjøkkenet og hallen. I stuen går det en stålbjelke i taket (DIP 18) som erstatning for en vegg.

Et tips til andre som har lignende spørsmål: Vis frem så mye materiale dere har fra starten!
Tusen takk, mye kunnskap har du(y)(y)(y):ok:
 
Klikk her for å svare