Hei!
Problemstilling:
Jeg trenger hjelp med å beregne hvilken dimensjon på avlastning jeg trenger over en dør og et vindu før et nybygg av garasje med loft. Jeg tenker avlastningen i form av en innfelt bjelke ("stående losholt"). Ifølge dimensjoneringsprogram på nettet ser det ut til å kreve limtrebjelke. Jeg vurderer kanskje å bruke to bjelker for å klare meg med mindre dimensjon av konstruksjonsvirke.
Forutsetninger:
Nybygg av garasje med loft for boliglast
Bredde 7,5m uten hjertemurer
Takvinkel 38 grader med rupanel og betongtakstein
Snølast 3
Takstoler på cc1200 pluss en limtrebjelke mellom hver takstol
Veggstamme av (stående pluss losholt) 145x45
Jeg skal sette inn dør og vindu og trenger å fjerne en stående bjelke så åpningen blir cc1200. Altså enten en takstol eller gulvbjelke havner rett ovenfor.
Ville vært svært takknemlig om noen kunne hjelpe meg med å beregne dimensjon for én respektive to bjelker for dette.
Takk på forhånd!
Problemstilling:
Jeg trenger hjelp med å beregne hvilken dimensjon på avlastning jeg trenger over en dør og et vindu før et nybygg av garasje med loft. Jeg tenker avlastningen i form av en innfelt bjelke ("stående losholt"). Ifølge dimensjoneringsprogram på nettet ser det ut til å kreve limtrebjelke. Jeg vurderer kanskje å bruke to bjelker for å klare meg med mindre dimensjon av konstruksjonsvirke.
Forutsetninger:
Nybygg av garasje med loft for boliglast
Bredde 7,5m uten hjertemurer
Takvinkel 38 grader med rupanel og betongtakstein
Snølast 3
Takstoler på cc1200 pluss en limtrebjelke mellom hver takstol
Veggstamme av (stående pluss losholt) 145x45
Jeg skal sette inn dør og vindu og trenger å fjerne en stående bjelke så åpningen blir cc1200. Altså enten en takstol eller gulvbjelke havner rett ovenfor.
Ville vært svært takknemlig om noen kunne hjelpe meg med å beregne dimensjon for én respektive to bjelker for dette.
Takk på forhånd!
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Nei, men to 45x195 hvis du kan fordele lasten jevnt mellom dem.A Amrich skrev:
Jeg synes det er bedre å legge limtre med samme dimensjon på c/c 600 mm, og utstyre annenhver bjelke med høyben og hanebjelke. Da ville det vært nok med 115x315 for limtrebjelkene.
Snakker du om takstolene og bjelkelaget nå og ikke avlastningen?J justusandersson skrev:
Takstolene er ikke bestilt, men de jeg har sett på er nettopp av modellen du beskriver. Takstol med limtre i underramme på cc1200 og så en lik limtrebjelke mellom hver takstol.
Når det gjelder avlastningen da! Hvordan vet jeg om jeg får samme last på begge 45x195 da?
Kanskje like greit å ta en limtrebjelke over dør og vindu da. 42x270 eller 56x225 synes å være en passende dimensjon?
Trenger den å hvile på (innstukket) mer enn en stående veggstag på hver side av åpningen?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Bra med limtre hele veien. Om utvekslingen ikke er lenger enn 1,2 meter holder det med 45x245 om du kan få tak i den dimensjonen. Den er ikke standard. Ellers blir det limtre. Bedre med en smalere enn to doble om du skal felle inn i stenderne.
Ikke om de har skikkelige dimensjoner og er avstivet i sidelengs retning.A Amrich skrev:
Klikk her for å svare